摘下与控制器连接的一只探测器, 控制器应能在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、 光信号, 故障总指示灯(器)应点亮。 ( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在100s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  控制器应在120s内发出故障信号;控制器应在1.5min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  
调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线  使控制器和探测器之间的连线断路和短路,控制器应在150s内发出故障信号  使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号  在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号  使任一总线回路上有不少于15只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能  
解析调试前应保证火灾报警控制器的所有外部控制连线连接,并将任一总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接。  解析使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号  解析使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号  解析使任一总线回路上有不少于5只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。  解析使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能  
使控制器与探测器之间的连线短路,控制器应在 100s 内发出故障信号  使控制器与主电源之间的连线断路,控制器应在 100s 内发出故障信号  使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器应在 100s 内发出故障信号  使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器应在 100s 内发出故障信号  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  
检查自检功能和操作级别  使控制器与探测器的连线断路,控制器在100s内发出故障信号  在故障状态下,故障部位的控制器应2min时发出火灾报警信号  检查消音和复位功能  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在110s时发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  
火灾报警控制器应能 100s 内发出故障信号, 1min 内发出火灾报警信号  消防联动控制器应能 100s 内发出故障信号  消防控制室图形显示装置应能 100s 内发出故障信号, 1min 内发出火灾报警信号  气体(泡沫) 灭火控制器输入启动模拟反馈信号控制器应在 1min 内接收并显示  消防设备应急电源应能在 2s 内完成应急转换  
控制器复位  控制器接入火警信号  故障排除  控制器接入故障信号  

热门试题