当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

湿式报警阀半年检查一次流动水压, 检查时打开放水阀, 警铃发出报警声响, 此时, 压力表所显示的压力 值不应明显下降。 ( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

每个月对所有的末端试水阀和报警阀的放水实验阀进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常  每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水实验阀进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常  每个月对所有的末端试水阀和报警阀的放水实验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动、报警功能以及出水情况是否正常  每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水实验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动、报警功能以及出水情况是否正常  
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为2L/s时,报警阀未启动  带延迟器的水力警铃应在100s内发出报警铃声  在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为2L/s时,报警阀启动  不带延迟器的水力警铃应在30s内发出报警铃声  
每季度对全部的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常  每季度对全部的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的出水状况是否正常  每季度对全部的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的严密性是否正常  每季度对全部的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水状况是否正常  
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用末端试水装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,消防水泵启动,水力警铃动作,压力开关动作  利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  
湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,压力表测得当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、流量计读数显示放水流量大于1L/s时,报警阀启动  湿式报警阀组的水力警铃在秒表读数12s时发出报警铃声  干式报警阀调试时,开启系统试验阀,水流到试验装置出口所需时间为5min  雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声  
每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验进行一次放水试验,并应检查系统的压力是否正常  每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的出水情况是否正常  每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的严密性是否正常  每季度对所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统的启动,报警功能以及出水情况是否正常  
在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.2L/s时,报警阀未启动  带延迟器的水力警铃100s内发出报警铃声  在末端装置处放水,湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀启动  不带延迟器的水力警铃在60s内发出报警铃声  
湿式报警阀组调试时,应启动一只喷头或者开启末端试水装置  当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa.放水流量大于0.94L/s时,报警阀应启动  带延迟器的水力警铃应在15~90s内发出报警铃声  压力开关动作后,消防水泵应启动,并反馈信号  

热门试题

更多