当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不符合规范之处,并说明理由。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响  剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中  具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于 100m  剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统的末端为基本原则  
在采样管最末端采样孔加入试验烟, 检查管路采样吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能  使任一总线回路上 5 只点型火灾探测器同时处于火灾报警状态, 检查控制器的负载功能  模块总数为 96 个时, 使 50 个模块同时处于动作状态, 检查消防联动控制器的负载功能  使总线任一点线路短路, 检查总线隔离器的隔离保护功能  
水平采样管道, 每 3 米间隔设置一个采样孔  采样管道采用毛细管布置, 毛细管长度为 2. 7m  单根采样管道上的采样孔为 28 个  每根水平采样主管的长度为 200m  采样管网安装高度为 16m, 探测器采用非高灵敏型  
在A采样吸气式感烟火灾探测器釆样管末端加人试验烟时,探测器在90s后发出报警信号  在B采样吸气式感烟火灾探测器釆样管末端加入试验烟时,探测器在100s后发出报警信号  在C采样吸气式感烟火灾探测器采样管末端加入试验烟时,探测器在110s后发出报警信号  在D釆样吸气式感烟火灾探测器采样管末端加入试验烟时,探测器在125s后发出报警信号  
发射器和接收器之间的距离为50m  探测器光束轴线至顶棚的垂直距离为0.5m  相邻两组探测器光束轴线的水平距离为15m  探测器光束轴线至侧墙水平距离为5m  
风机发生故障  探测器吸气管路发生破漏  探测器吸气管路发生堵塞  在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件  
对反射式线型光束感烟火灾探测器调试时,在探测器正前方1.0m处进行探测器响应检查  使任一段长度为100m线型感温火灾探测器的敏感部件周围温度达到探测器小尺寸高温报警设定阈值,探测器的火警确认灯应点亮并保持  对点型火焰探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯在30s时点亮并保持  在管路采样吸气式感烟探测器的一根采样管最末端采样孔加入试验烟,控准器在110s内发出火灾报警信号  
按照使用方式分为独立式和系统式  按其功能构成方式分为探测型和探测报警型  按其响应阈值范围不同,分为普通型.灵敏型和高灵敏型  按其采样方式不同,分为管路釆样式和点型釆样式  
继电器室设置感温火灾探测器  主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明  变压器设置水喷雾灭火系统  电缆层设置感烟火灾探测器  配电装置室采用火焰探测器  
探测器居中安装  安装点型感温探测器,间距为12m  安装点型感烟探测器,间距为15m  探测器水平安装  
感烟探测器至空调送风口最近边的水平距离为1.0m  感烟探测器倾斜安装的倾斜角度为20°  感烟探测器至最近的梁边的水平距离为0.5m  感温探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.5m  
对于线型光束感烟火灾探测器,采用减光率为2.0dB的减光片遮挡光路,探测器的火警确认灯应点亮并保持  对于管路采样式吸气感烟火灾探测器,在采样管任一采样孔处加入试验烟,探测器的火警确认灯在100s时点亮并保持  对于点型火焰探测器,在探测器监视区域内最不利处采用专用检测仪器,向探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯在30s时点亮并保持  对于不可恢复的点型感烟探测器,采取模拟报警方法使探测器处于火灾报警状态,探测器的火警确认灯应点亮并保持  
继电器室设置感温火灾探测器  主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明  变压器设置水喷雾灭火系统  电缆层设置感烟火灾探测器  配电装置室采用火焰探测器  
需要联动熄灭“安全出口"标志灯内侧,宜采用点型感温火灾探测器  烘干车间不宜安装点型感烟火灾探测器  探测区域内的可燃物是有机物不宜采用点型图像型火焰探测器  可能发生无阴燃阶段的火灾宜采用点型火焰探测器  
探测器至空调送风口最近边的水平距离为2m  内走道顶棚上居中安装的点型感烟探测器的间距为13m  缆式线型感温火灾探测器中间线路较长确需接线时,在接线处固定  倾斜安装的探测器,倾斜角度为30o  
红紫外线符合火灾探测器  红外光束火灾探测器  图像型火灾探测器  管路吸气式火灾探测器  
点型感烟火灾探测器安装高度为 5.0m  A2 类点型感温火灾探测器安装高度为 7.0m  B 类点型感温火灾探测器安装高度为 6.0m  F 类点型感温火灾探测器安装高度为 4.5m  
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给  若风机发生故障、 探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象, 导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的 150%或小于正常吸气流量的 50%时, 探测器应在 100s 内发出故障信号  若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时, 探测器应在 100s 内发出火灾报警信号  吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化, 实现早期火灾探测报警功能。  
高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m  一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m  同一根采样管不应穿越防火分区  当采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过1.8m  

热门试题

更多