你可能感兴趣的试题
现场手动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动 排烟防火阀在 250℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机
当打开某个常闭排烟阀开启时,排烟风机联动启动。 当火灾报警后,机械排烟系统启动所有部位的排烟阀,并且状态信号应当反馈到消防控制室内 当火灾报警后,着火部位防烟分区的排烟风机应当启动,其余部分的排烟风机不启动 有补风要求的机械排烟场所,当火灾报警后补风系统应启动
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号 排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求, 其排烟量应考虑 10%~20%的漏风量。 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机, 且应能在 280℃的环境条件下连续工作不少于 30mi n。 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过 280℃时能自行关闭的排烟防火阀, 该阀应与排烟风机联锁, 当该阀关闭时, 排烟风机能应能停止运转。 以上所有选项。
排烟风机的全压应按排烟系统最不利环管道进行计算,其排烟量应增加漏风系数 排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min 排烟风机应保证在280℃时能连续工作60min 排烟风机入口管上装自动关闭的排烟防火阀
10%-20% 10%-30% 20%-30% 30%-40%
现场手动启动 消防控制室手动启动 火灾自动报警系统自动启停 任一排烟阀开启时排烟风机自动启动 防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机
排烟风机宜设置在排烟系统的底部 排烟风机应和其他风机合用机房 排烟风机与排烟管道上可以设有软接管 排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机
手动报警按钮被按下时联动该防烟分区排烟口启动,排烟风机同时启动 走道上的常闭式排烟口被手动开启时,排烟风机同时启动 走道的感烟探测器报警时,联动排烟风机启动 排烟防火阀关闭时联动排烟风机关闭
应全数检查风机的安装是否正确牢固 对机械排烟系统应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,测试前室的风压值 对机械排烟系统,要开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速应符合设计要求且偏差不大于设计值的5% 工程验收工作应由建设单位负责,并应组织设计、施工、监理等单位共同进行 工程竣工验收时,施工单位应提供的资料中包括工程质量事故处理报告
机房内设置了自动喷水灭火系统 机房内设置了用于机械加压送风的风机与管道 排烟风机与排烟管道的连接部件能在 250℃时连续 30min 保证其结构完整性 排烟风机与排烟管道的连接部件能在 280℃时连续 20min 保证其结构完整性
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求 排烟风机的风量应考虑25%的漏风量 排烟风机必须采用钢制离心风机 排烟风机应设在风机房内
排烟防火阀与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转 排烟机房内可以设置用于机械加压送风的风机与管道 排烟风机与排烟管道上不宜设有软管 合用机房内应设自动喷水灭火系统
风机外壳至其他设备距离为500mm 风机设置在混凝土基础上,不应设置减振装置 风机的型号.规格应符合规范规定 排烟风机应满足280℃时连续工作1h的要求
面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的75%
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
当两个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机才能联动启动 当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾报警后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀(口)、排烟风机 有补风要求机械排烟场所,当火灾报警后,补风系统应启动。 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾报警后,由通风、空调系统转换排烟系统的时间应符合国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243--2002)的规定
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求,其排烟量应考虑10%~20%的漏风量 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机,且应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机联锁,当该阀关闭时,排烟风机能应能停止运转 以上所有选项