某建筑物内火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试。下列调试方式和结果中,不符合现行国家消防家属标准要求的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

分散报警系统  区域报警系统  集中报警系统  控制中心报警系统  自动报警系统  
火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前  火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前  火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前  起火房间到达轰然阶段之前  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  
在采样管最末端采样孔加入试验烟, 检查管路采样吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能  使任一总线回路上 5 只点型火灾探测器同时处于火灾报警状态, 检查控制器的负载功能  模块总数为 96 个时, 使 50 个模块同时处于动作状态, 检查消防联动控制器的负载功能  使总线任一点线路短路, 检查总线隔离器的隔离保护功能  
输出模块  点型感烟火灾探测器  手动火灾报警按钮  消防控制室图形显示装置  管路采样气式感烟火灾探测器  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  
对反射式线型光束感烟火灾探测器调试时,在探测器正前方1.0m处进行探测器响应检查  使任一段长度为100m线型感温火灾探测器的敏感部件周围温度达到探测器小尺寸高温报警设定阈值,探测器的火警确认灯应点亮并保持  对点型火焰探测器释放试验光波,探测器的火警确认灯在30s时点亮并保持  在管路采样吸气式感烟探测器的一根采样管最末端采样孔加入试验烟,控准器在110s内发出火灾报警信号  
火灾自动报警系统施工前,设计单位尚未完成设计图纸,但具备设计说明书  火灾自动报警系统施工过程中,施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验(包括绝缘电阻.接地电阻)、调试、设计变更等相关记录  火灾自动报警系统施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行全数检查  火灾自动报警系统竣工时,有的图纸已经修改,有的产品已经变更,施工单位应完成竣工图及竣工报告  
火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前  火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前  火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前  起火房间达到轰然阶段之前  
火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前  火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前  火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前  起火房间达到轰然阶段之前  
火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线应采用矿物绝缘电缆  火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线应采用有机绝缘耐火类电缆  火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线宜采用矿物绝缘电缆  火灾自动报警系统保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线应采用有机绝缘耐火类电缆  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在110s时发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号  
在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔参加试验烟,掌握器在120s内发出火灾报警信号  断开其中一根探测器的采样管路,掌握器在100s内发出故障信号  断开其中一根探测器的采样管路,掌握器在120s内发出故障信号  在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔参加试验烟,掌握器在100s内发出火灾报警信号  
输出模块  点型感烟火灾探测器  手动火灾报警按钮  消防控制室图形显示装置  管路采样气式感烟火灾探测器  