你可能感兴趣的试题
查看防火阀外观,检查是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物 在防火阀现场进行自动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和自动复位功能 使被试防烟分区的火灾探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火阀的自动关闭功能 在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程关闭功能
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机开启
排烟防火阀自动关闭,可通过触点开关(串入风机启停回路)直接停排烟风机 消防控制室直接通过切断排烟风机的供电电源停风机 在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号送到消防控制中心,消防中心收到此信号后,再送出指令至排烟风机联动模块停风机 在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号由模块送至排烟风机控制柜停风机 排烟防火阀附近设置火警联动模块直接切断排烟风机电源供电停风机
查看防火阀外观,检查是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物 防火阀的关闭、复位功能正常,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号 防火阀动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号 在防火阀现场进行手动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和手动复位功能 在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程开启功能
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号 排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机开启
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机开启
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机停止
手动和电动装置应灵敏.可靠,阀门关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机停止
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机停止
进行手动关闭、复位试验,阀门动作灵敏.可靠 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区内排烟管道上的其他阀门联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 任意阀门关闭后立即停止排烟风机
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行 通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动 排烟防火阀处于常闭状态 手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号
通过风机控制柜逐台启动送风机和排烟机,均应能够正常投入运行 通过消防控制室远程启动送风机和排烟机,风机能够正常启动 排烟防火阀处于常闭状态 手动关闭排烟防火阀后,控制室不需接收反馈信号
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机停止
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内排烟管道上其他阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门开启后应能联动相应的风机启动 阀门关闭后应能联动相应的风机停止
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟区域内阀门应联动关闭。 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室。 阀门关闭后应能联动相应的风机停止
查看防火阀外观,检查是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物 防火阀的关闭、复位正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号 防火阀的关闭、复位能正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号 该防烟分区的防火阀能自动关闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号 防火阀能复位,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号