延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。有关声、光报警信号正确。有关控制阀门工作正常 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常 储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出
延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求 有关声、光报警信号正确 有关控制阀门工作正常 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且能从90%以上喷嘴喷出
延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求 有关声、光报警信号正确 有关控制阀门工作正常 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且能从90%以上喷嘴喷出
单元独立气体灭火系统 组合分配气体灭火系统 管网气体灭火系统 无管网气体灭火系统
管道末端的防晃支架与末端喷嘴间的距离为30cm 穿楼板套管的长度高出楼板30mm 选择阀上有标明保护对象的永久性标志牌,并便于观察 气体喷放指示灯安装在防护区入口的正上方
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量8台 同一防护区多台装置相互间的距离为5m 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为3MPa 同一防护区内的预制灭火系统装置多台时,动作响应时差2.5s 预制灭火装置有出厂合格证及法定机构的有效证明文件
防护区入口附近未设置气体灭火控制盘 防护区的入口处明显位置未配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器 系统管道未设防静电接地 防护区内未设机械排风装置 防护区出入口处未设手动、自动转换控制装置
__二氧化碳储存装置的环境温度为-10℃~50℃ 贮存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10% 组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量 同一规格的灭火剂储存容器高度差不超过20mm
应进行模拟启动试验,按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查,并合格 应进行模拟喷气试验,按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查,并合格 应进行模拟喷气试验,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统应各取1套,并合格 应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,全数检查,并合格
系统灭火剂储存量为最大的防护区内灭火设计用量 系统设计喷放时间为105 采用一套组合分配式系统保护通讯机房 防护区气体实际应用浓度为8.5%
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量为8台 同一防护区多台装置相互间的距离为5m 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为3MPa 同一防护区内的预制灭火系统装置多台时,动作响应时差2.5s 预制灭火装置有出厂合格证及法定机构的有效证明文件
灭火系统的储存装置48h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量 一个组合分配系统所保护的防护区不应超过5个 组合分配系统的灭火剂储存量,应按各个系统之和确定 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器 有人防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAFL浓度) 灭火后的防护区应通风换气,排风口宜设在防护区的上部并直通室内 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口
延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求 有关声、光报警信号正确 有关控制阀门工作正常 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常 试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且能从90%以上喷嘴喷出
两套系统分别设置启动装置和集流管 系统的灭火剂储存量为3个防护区所需储存量之和 防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的灭火设计浓度和喷头喷放时间相同 3个防护区的面积分别为600㎡,800㎡、1000㎡
延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求 有关声、光报警信号正确 有关控制阀门工作正常 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常 试验气体能喷入试验防护区内或保护对象上,且能从90%以上喷嘴喷出
防护区入口附近未设置气体灭火控制盘 防护区的入口处明显位置未配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器 防护区内未设置机械排风装置 系统管道未设置防静电接地 防护区出入口未设手动、自动转换装置