某地下档案库房,设置了全淹没二氧化碳灭火系统。对该气体灭火系统的防护区进行防火检查, 下列检查结果中,不符合现行国家标准规范要求的有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

全淹没系统和局部应用系统  管网灭火系统和无管网柜式灭火装置  组合分配灭火系统和单元独立灭火系统  二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统
  
七氟丙烷  I G541混合气体  热气溶胶全淹没灭火系统  混合灭火系统  二氧化碳气体  
消火栓灭火系统  二氧化碳灭火系统  喷水灭火系统  泡沫灭火系统  
采用全淹没灭火系统对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3% ,且开口不应设防护区墙面2/3以上。  采用全淹没灭火系统对固体深位火灾,所有的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。  局部应用灭火系统保护对象周围的空气流动速度不宜大于5m/s  局部应用灭火系统当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm  启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源。  
全淹没系统和局部应用系统  管网灭火系统和无管网柜式灭火装置  组合分配灭火系统和单元独立灭火系统  二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统  
全淹没灭火系统  局部应用灭火系统  固定式灭火系统  移动式灭火系统  
全淹没灭火系统  局部应用灭火系统  固定式灭火系统  移动式灭火系统  
低压二氧化碳灭火系统  __二氧化碳灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  IG541气体灭火系统  
二氧化碳灭火系统.七氟丙烷灭火系统和惰性气体灭火系统  管网灭火系统和无管网灭火系统  全淹没灭火系统和局部应用灭火系统  自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统  
局部应用灭火系统  全淹没灭火系统  固定式灭火系统  移动式灭火系统  
半淹没  全封闭  全部应用  局部应用  
全淹没系统和局部应用系统  管网灭火系统和无管网柜式灭火装置  组合分配灭火系统和单元独立灭火系统  二氧化碳灭火系统、卤代烷灭火系统和惰性气体灭火系统  
全淹没系统和局部应用系统  管网灭火系统和无管网柜式灭火装置  组合分配灭火系统和单元独立灭火系统  二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统  
防护区入口附近未设置气体灭火控制盘  防护区的入口处明显位置未配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器  防护区内未设置机械排风装置  系统管道未设置防静电接地  防护区出入口未设手动、自动转换装置  
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min  当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min  对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min  
系统灭火后48h内能够进行恢复,未设置备用量  喷头设置在屋顶安装  系统喷放时间为1min  防护区内不能自动关闭的开口,其面积为防护区总内表面积的3%  