你可能感兴趣的试题
水喷雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 细水雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。 湿式自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 预作用自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
喷头设置场所、规格、型号等应符合设计要求。 喷头安装间距,以及喷头与障碍物的距离应符合设计要求。 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于15个。 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。
备用数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个 备用数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个 备用数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于10个 备用数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于20个
不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于10只 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的2%,且每种备用喷头数不应少于5只 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的2%,且每种备用喷头数不应少于10只
1%. 10 1% 5 5%. 10 5%. 20
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用 测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃的响度不应小于70dB 不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于10只 报警阀安装地点的常年温度不应小于4℃
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头
该系统管网进行水压强度试验,其试验压力应为2.4MPa 该系统不同型号.规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头个数不应少于10只 该系统进行水压强度试验时,试验点设置在管网的最低点 该系统管网进行试验时,采用清水进行,其环境温度为-5℃,未采取防冻措施