你可能感兴趣的试题
IG541混合气体灭火系统应釆用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验釆用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 低压二氧化碳系统,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10% 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应釆用卤代烷灭火剂,宜釆用氮气,也可采用压缩空气。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的15%,且不得少于1个 __二氧化碳灭火系统应釆用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的10%,且不得少于1个 模拟喷气试验宜采用自动启动方式
模拟启动试验 模拟喷气试验 模拟切换操作试验 模拟泄放试验
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验随机选择一个防护区或保护对象进行 低压二氧化碳应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,且试验数量不小于设计容器总数的10% IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
每年应对防护区进行一次模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个 __二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
应进行模拟启动试验,按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查,并合格 应进行模拟喷气试验,按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查,并合格 应进行模拟喷气试验,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统应各取1套,并合格 应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,全数检查,并合格
调试项目应包括模拟启动试验和模拟喷气试验 __二氧化碳系统进行模拟喷气试验时,应采用氮气或者压缩空气 IG541 系统进行模拟喷气试验时,应采用 IG541 灭火剂进行 低压二氧化碳系统验收时,应选择最大的防护区进行模拟喷气试验
模拟喷气试验宜采用手动启动方式 IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验
每年应对防护区进展一次模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统应采纳其充装的灭火剂进展模拟喷气试验 七氟丙烷系统模拟喷气试验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个 __二氧化碳灭火系统应采纳其充装的灭火剂进展模拟喷气试验
__二氧化碳灭火系统宜采用氮气进行模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统采用IG541混合气体,试验采用的储存容器数为防护区设计用量的所需容器总数的5%且不少于1个 低压二氧化碳灭火系统,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10% 模拟喷气试验宜采用自动启动方式
模拟喷气试验只是模拟喷气过程,并非真正进行喷气试验 模拟喷气试验中,七氟丙烷系统采用压缩空气进行试验 模拟喷气试验中,防护区外表示气体喷洒的指示灯无须点亮 模拟喷气试验中采用触发防护区内两只感烟探测器来实现联动操作 模拟喷洒试验中只需从任何一个喷嘴中有气体喷出即表明试验合格
每年应对防护区进行一次模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个 __二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂 模拟喷气试验宜采用自动启动方式
每年应对防护区进行一次模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个 __二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
IG541混合气体灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验,试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10% 七氟丙烷灭火系统模拟喷气试验中七氟丙烷灭火剂喷放量不小于设计用量的10% __二氧化碳灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的3% 模拟喷气试验宜采用手动启动方式
__二氧化碳灭火系统 IG541气体灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 卤代烷灭火系统
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个 低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量应不小于设计用量的10% 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于一个 模拟喷气试验宜采用自动启动方式