当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

水喷雾灭火系统管道安装完毕后应进行水压试验,试验宜采用清水进行,按照规范的规定,水压试验时环境温度不宜低于( )℃。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

试验应采用清水进行  试验压力应为设计压力的1.5倍  试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器隔离  试验合格后,认真填写管道试压记录  
系统水压试验  系统灌水试验  防腐  系统通球试验  
模拟启动试验  气压严密性试验  强度试验  水压严密性试验  模拟验收试验  
进行水压试验时环境温度为4℃,未设置防冻措施  进行水压强度试验时测试点设在系统管网最低点,试验压力为1.4MPa,稳压0.5h后压力降至1.35MPa  使用压缩空气进行气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降至0.26MPa  系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填后与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验  
水压试验的温度不宜低于4°C  水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点  管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行  管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下  
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃  不能参与试压的设备,应加以隔离或拆除  试验的测试点宜设在系统管网的最高点  水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍  
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃  水压强度试验,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形  试验的测试点宜设在系统管网的最高点  水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍  
系统管路吹污  气密性试验  灌水试验  真空试验  水压试验  
系统水压试验  系统冲洗  防腐绝热  系统通球试验  
试验宜采用清水进行,试验时,环境温度不应低于5℃  试验压力应为设计压力的1.5倍  试验前应将泡沫产生装置、泡沫比例混合器(装置)安装调试合格后,一并参加试验  当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施  
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗  强度试验和严密性试验宜用水进行  干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验  系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误  
对风管制作工艺进行的风管强度与严密性试验  制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验(制冷机组、空调机组属于通风与空调设备,应进行电气检测与试验;风机盘管进行水压试验)  冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验  集分水器、开式水箱的水压试验(开式水箱要进行满水试验;集分水器属于水系统管道,需进行水压试验,在制冷机组、空调设备连接前,应进行管道系统冲洗试验)  风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测  
管网安装完毕后, 必须对其进行强度试验、 严密性试验和冲洗  干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验  系统试压过程中, 当出现泄漏时, 可以在不放空试验介质的情况下现场处理  冲洗顺序应先室外, 后室内; 先地下, 后地上; 室内部分的冲洗应按配水干管、 配水管、 配水支管的顺序进行  

热门试题

更多