下列关于气体灭火系统预制灭火装置检查,符合要求的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

系统设置自动控制、手动控制两种启动方式  防护区内设置5台预制灭火装置  防护区内应设置气体灭火控制器  预制灭火系统的充压压力为2.2MPa  
单元独立灭火系统  柜式气体灭火装置  悬挂式气体灭火装置  热气溶胶预制灭火系统  
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。  热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6.0m  同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于5S  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa  
气体灭火系统设自动控制.手动控制和机械应急三种启动方式  一个防护区设置有9台预制灭火系统装置  预制灭火系统的充压压力为3.0MPa  各预制灭火装置的动作响应时差为4s  
二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541混合气体灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  
该防护区共设置12台预制灭火装置  防护区门外灭火剂喷放指示灯信号,保持到防护区通风换气后,以手动方式解除  防护区内部预制灭火装置,顺序启动,其动作响应时差实测为2s  实测预制灭火系统的充压压力3.0MPa  
根据设计文件的要求安装储存装置的位置  灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向朝向操作面  低压二氧化碳灭火系统的平安阀要通过专用的泄压管接到室外  储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置便于人员视察和操作  
应进行模拟启动试验,按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查,并合格  应进行模拟喷气试验,按防护区或保护对象总数(不足5个按5个计)的20%检查,并合格  应进行模拟喷气试验,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统应各取1套,并合格  应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,全数检查,并合格  
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式  采用柜式预制气体灭火系统,每两台之间间距为 8m  防护区内设置 10 台预制灭火装置  气体灭火系统采用自动控制方式  储存容器的充装压力为 4.2Mpa  
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台  同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于15m  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa  同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
  
每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。  防护区外专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好  预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前1.0m内不得有阻碍气体释放的障碍物。  灭火系统的手动控制与应急操作处有防止误操作的警示显示与措施。  对各阀门进行开关试验,模拟手动喷气试验。  
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量为8台  同一防护区多台装置相互间的距离为5m  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为3MPa  同一防护区内的预制灭火系统装置多台时,动作响应时差2.5s  预制灭火装置有出厂合格证及法定机构的有效证明文件  
预制干粉灭火装置的管道长度为25m  预制干粉灭火装置的灭火剂充装量为120kg  预制干粉灭火装置的工作压力为2.5MPa  1个防护区内设置了2套预制干粉灭火装置,2套装置同时启动  
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式  防护区内设置12台预制灭火装置  实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为2.2MPa  
重装压力≤2.5mpa  防护区10台  同时启动时间1.5s  选择阀设置高度1.5m  
低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查  IG541气体灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力检查  预制灭火系统的设备状态和运行状况检查  低压二氧化碳储存装置的运行情况检查  
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台  同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于15m  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa  同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s  
每年对每个防护区进行一次模拟启动试验  每月对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行一次检查  每季度对预制七氟丙烷灭火系统的设备状态和运行状况进行一次检查  每月对IG541灭火系统驱动气体储存容器内的压力进行一次检查  
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台  同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于15m  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa  同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s  
采用管网灭火系统,设一个防护区  采用管网灭火系统,设两个防护区  采用预制灭火系统,设两个防护区,每区设一台预制气体灭火系统装置  采用预制灭火系统,设两个防护区,每区设两台预制气体灭火系统装置  