防火墙耐火极限不应低于4h 防火墙内应设置通风排气道 防火墙不应开设门.窗洞口
是否采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实 是否采用不燃材料 是否满足墙体相应耐火极限要求 防火墙两侧的管道上采取的防火措施
建筑外墙为难燃或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限 排风管道不应穿越防火墙 可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙 防火墙应直接设置在基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上。承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
设置通风系统的汽车库,其通风系统可与其他建筑的通风系统共用 风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料 喷漆间、蓄电池间均应设置独立的排气系统,乙炔站的通风系统设计应按现行国家标准《乙炔站设计规范》的规定执行 风管应采用不燃材料制作,且不应穿过防火墙、防火隔墙,当必须穿过时,除应采用不燃材料将孔洞周围的空隙紧密填塞外,还应在穿过处设置防火阀。防火阀的动作温度宜为70℃
油罐的最大 油罐的常储 大于油罐的最大 因地制宜的允许
仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲.乙.丙类仓库内防火分区之间的防火墙上不应开设门.窗.洞口 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限
输送煤油的管道穿过防火墙时,采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实 穿越防火墙处的管道保温材料需采用不燃或难燃材料 防火墙上设火灾时能自动关闭的甲级防火门 防火墙应直接设置在建筑的框架、梁等承重结构上 防火墙上设置不可开启或火灾时需手动关闭的甲级防火门窗