__侧开关 中压侧开关 低压侧开关 中性点接地刀闸
变压器第一次投人时,可全压冲击合闸 冲击合闸宜由低压侧投人 变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况 第一次受电后,持续时间不应少于10min
变压器第一次投人时,可全压冲击合闸 冲击合闸宜由低压侧投入 变压器应进行5次空载全压冲击合闸,应无异常情况 第一次受电后,持续时间不应少于10min
宜由低压侧投入全压冲击合闸 应进行5 次空载全压冲击合闸 油浸变压器带电后不应有渗油现象 变压器并列运行前,应核对好相位 空载运行24h
变压器受电无异常情况,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行24h 变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地的变压器在进行冲击合闸前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生 经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格后,即可进行半负荷试运行试验 将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时止,观察变压器温升,一次、二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h记录一次 经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行
中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。 变压器、电抗器第一次投入时,可全电压冲击合闸。冲击合闸时,变压器宜由__侧投入;对发电机变压器组结线的变压器,当发电机与变压器见无操作断开点时,可不做全电压冲击合闸,只做领起升压。 变压器、电抗器进行5次空载全电压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于10min;全电压冲击合闸室,其励磁涌流不应引起保护装置动作。 变压器并列前,应核对(相位)。 带电后,检查本体及附件所有焊缝和连接面,不应有渗油现象。