变压器试运行时接于中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其()必须合上。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时  变压器中性点不接地运行时  在与瓦斯保护相关的二次回路工作时  变压器中性点接地运行时  
新变压器投入运行前,应做5次冲击合闸试验  对变压器进行冲击时,其中性点应接地  新变压器投入运行前,应做3~5次冲击合闸试验  对变压器进行冲击时,其中性点可以不接地  
进行注油或滤油时;  变压器中性点不接地运行时;  变压器轻瓦斯保护动作后;  
断开1#变压器中性点接地刀闸,合上2#变压器中性点接地刀闸  两人操作、同时断、合两台变压器中性点接地刀闸  合上2#变压器中性点接地刀闸,运行1小时后断开1#变压器中性点接地刀闸  合上2#变压器中性点接地刀闸,断开1#变压器中性点接地刀闸  
中性点接地  5 次全冲击合闸试验  并列运行前核对相位  是否有渗漏  
变压器受电无异常情况,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行24h  变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地的变压器在进行冲击合闸前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生  经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格后,即可进行半负荷试运行试验  将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时止,观察变压器温升,一次、二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h记录一次  经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行  
中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸时,其中性点必须接地。  变压器、电抗器第一次投入时,可全电压冲击合闸。冲击合闸时,变压器宜由__侧投入;对发电机变压器组结线的变压器,当发电机与变压器见无操作断开点时,可不做全电压冲击合闸,只做领起升压。  变压器、电抗器进行5次空载全电压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于10min;全电压冲击合闸室,其励磁涌流不应引起保护装置动作。  变压器并列前,应核对(相位)。  带电后,检查本体及附件所有焊缝和连接面,不应有渗油现象。  