变压器受电无异常情况,每隔5min进行冲击一次。连续进行3~5次全电压冲击合闸,励磁涌流不应引起保护装置误动作,最后一次进行空载运行24h 变压器全电压冲击试验,是检验其绝缘和保护装置。但应注意,有中性点接地的变压器在进行冲击合闸前,中性点必须接地。否则冲击合闸时,将造成变压器损坏事故发生 经过空载冲击试验运行24~28h,其时间长短视实际需要而定,确认无异常合格后,即可进行半负荷试运行试验 将变压器负荷侧逐渐投入,直到半负载时止,观察变压器温升,一次、二次侧电压和负荷电流变化情况,每隔2h记录一次 经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行后,再进行满负荷调试运行