当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合规定,下列说法正确的有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。在施工设计时,一般尽量避免防雷接地干线穿越人行通道,以防止雷击时跨步过高而危及人身安全  接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍  接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的2~4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况  接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好  当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.4m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m  
符合 GB 50194《建设工程施工现场供用电安全规范》 的规定  人工接地体的顶面埋设深度不宜小于 0. 5m  人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、 角钢、 钢管、 螺纹钢, 长度宜为 2. 5m  人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。 圆钢直径不应小于 12mm  扁钢、 角钢等型钢的截面积不应小于 90mm2, 其厚度不应小于 3mm 钢管壁厚不应小于 2mm  
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地;  人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m;  人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m;  人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。  

热门试题

更多