0.35MPa;10m 0.35MPa;13m 0.25MPa;10m 0.25MPa;13m
二层的空分厂房 建筑高度为25m的酚醛泡沫生产厂房 净空高度为8m的单层歌剧院 净空高度为3m的单层制砖车间
0.700.25 0.500.25 0.700.35 0.500.35
高层建筑 厂房 库房 室内净空高度超过8m的民用建筑 多层公共建筑
室内消火栓的布置间距不应大于 30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火 栓的布置间距不应大于50.0m。 充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流 90%的水柱水量穿过直径为 380cm 圆孔处的一段射流长度。 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.80MPa 时,必须设置减压装置。 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa, 且消防水枪充实水柱应达到 10m;
1.00 ,7 0.70,8 0.50 ,10 0.35,13
高架库房 高层工业建筑 甲、乙类厂(库)房 建筑高度超过100m的民用建筑 一类高层建筑
消火栓栓口的静压不应大于0.70MPa,超过则应采取分区供水措施 消火栓栓口的静压不应大于1.0MPa,超过则应采取分区供水措施 栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置 栓口动压不应大于0.50MPa,当大于1.0MPa时必须设置减压装置 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa
单层建筑和多层建筑 高层工业建筑 甲、乙类厂房 高架库房 高层民用建筑
消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时,必须设置减压装置 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m; 其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到l0m。 消火栓栓口动压力当大于0.50MPa时,必须设置减压装置
0.35,13 0.40,10 0.45,13 0.50,10
室内消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于 50.0m。 充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径为 380cm圆孔处的一段射流长度。 消防检测公司检测,30米高的建筑,屋顶最不利点消火栓栓口动压力0.80MPa, 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所, 消火栓栓口动压0.35MPa,且消防水枪充实水柱达到 14m;