当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列室内消火栓的设置不符合要求的是( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于 l.OOMPa 或系统工作压力大于 2.40MPa 时,应采用 分区给水系统。  当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱是专用水 箱不可作为高位消防水箱。  室内消火栓配置公称直径 65mm 有内衬里的消防水带,长度不宜超过 25.0m。  消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。  
设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓  室内消火栓应配置公称直径 65 有内衬里的消防水带,长度不宜超过 25.0m  建筑室内消火栓栓口距地面高度宜为 1.1m  建筑高度不大于 33m 的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管  
当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa或系统工作压力大于2.40MPa时,应采用分区给水系统。  当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,转输水箱是专用水箱不可作为高位消防水箱。  室内消火栓配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。  消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。  
电杆安装不符合要求  铁横担组装不符合要求  导线架设与连接不符合要求  水泥电杆不符合要求  
室内消火栓处按钮,可直接启动消防水泵  消火栓栓口中心距地面 1.1m  栓口出水方向与设置消火栓的墙面成 90°角  试验消火栓设有压力表  
试验用消火栓栓口处设置压力表  室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮  消火栓栓口中心距地面1.1m,偏差±20mm  栓口出水方向向下或与设置消火栓的墙面成90°角  
电影院设置楼层不符合要求  设置在建筑的地下、半地下室的甲、乙类厂房  公共娱乐场所的安全出口数量不符合规定  地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统  幼儿园的安全出口宽度不符合要求  
为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志  消火栓的出水方向必须向下或与设置消火栓的墙面成 90°  消防电梯前室应设室内消火栓  冷库进入闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾  
当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1.0MPa或系 统工作压力大于2.40MPa时,应采用分区给水系统。  当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容 积不应小于60m³,转输水箱是专用水箱不可作为高位消防水箱。  室内消火栓配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长 度不宜超过25.0m。 D消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数 量。  
室内消火栓栓口距地面高度为1.1m  室内消火栓栓口方向下或与墙面成90°  一层消火栓栓口动压力为0.6MPa,未设置减压装置  屋顶设有的直升机停机坪旁的消火栓距离停机坪机位边缘6m  
轻便水龙配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪  配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度为25.0m  消防软管卷盘配置内径为ф16的消防软管,其长度为30.0m  室内消火栓与消防软管卷盘设置在同一消火栓箱内  
铸轧咀规格不符合要求  铸轧速度控制不符合要求  软耳切削不符合要求  生产中液面控制不稳定  
窗台高不宜低于2.1m  门窗设置护网  灯具设置护罩  固定设备的埋件不应高于地面  采用水泥或沥青地面  
符合要求  基本符合要求  基本不符合要求  不符合要求  
细度不符合要求的为废品  水泥初凝时间不符合要求的为不合格品,终凝时间不符合要求的为废品  水泥初凝时间不符合要求的为废品,终凝时间不符合要求的为不合格品  体积安定性不合格的为废品  强度低于该品种水泥最低强度等级规定值的为废品  
更换阀瓣密封圈  清除阀瓣异物,关严消火栓  对照设计文件检查管径大小,不符合要求的予以更换  对损伤部件进行维修或更换  更换阀盖密封  
符合要求。选项 B,室内消火栓及消防软管卷盘或 轻便水龙的安装应符合下列规定:消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,栓口不应安 装在门轴侧;消火栓栓口中心距地面宜为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。故  符合 要求。选项 C,架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈 标志,宽度不应小于 20mm,间隔不宜大于 4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。故  不符合要求。 选项 D,消火栓箱的安装应符合下列规定:消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。故  符合要求。  

热门试题

更多