高位消防水箱的出水管应位于高位消防水箱最高水位以下, 并应设置止回阀。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

高位消防水箱出水管管径为DN100  进水管可以保证消防水箱10h充满水  溢流管采用DN80的钢管  高位消防水箱进水管口的最低点高出溢流边缘的高度为200mm  高位消防水箱吸水管采用防止旋流器,防止旋流器在消防水箱最低有效水位下的淹没深度为160mm  
当该高位消防水箱水位处于最低有效水位时,在水灭火设施最不利点处测得的静水压 力为0.15MPa  该高位消防水箱的有效容积为 55m³  该高位水箱进水管直径为 DN32,进水管在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高 出溢流边缘 64mm  高位消防水箱出水管管径满足消防给水设计流量的出水要求,设置为 DN100  
时__消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式  高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s  高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25L/s  高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s  临时__消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式  
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力  当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求  
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关  高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组泄水试验阀  
消防水箱外壁与建筑本体墙面净距,安装管道一侧,不宜小于1.0m  消防水箱应采取保温措施,室内温度或水温不应低于5℃  消防水箱泄水管与生活排水连接时,应设防止倒流的止回阀  高位消防水箱的进.出水管应设置带有指示启闭装置的阀门  
消防水箱的容积为18m³  高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门  进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32  高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80  高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器  
消防水泵出水于管上设置的流量开关  高位消防水箱出水管上设置的压力开关  消防水泵出水于管上设置的压力开关  高位消防水箱出水管上设置的流量开关  报警阀压力开关  
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管  消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求  消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连  查看管道与水箱之间的连接方式及管道穿楼板或墙体时的保护措施  
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施  高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位  高位消防水箱与基础应牢固连接  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  
消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀  进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态  水位信号装置完好,显示正常  与消防水池、高位消防水箱相邻的管道应无渗漏  水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍  
最低有效水位出水不掺气  最低有效水位出水掺气  最高有效水位出水不掺气  最高有效水位出水掺气  
消防水箱宜设置支墩,支墩的高度不宜小于500mm  高位消防水箱的溢流管应与生产生活用水的排水系统直接相连  消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求  钢筋混凝土消防水箱的进水管.出水管要加设防水套管钢板制作和组合式消防水箱的进出水管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头  碳素钢板焊接而成的钢板水箱,内表面需进行防腐处理,并且防腐材料不得有碍卫生要求  
消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀  水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍  进水管、出水管的阀门处于开启状态  进出水管上的阀门每年检查一次  
最低有效水位出水不掺气  最低有效水位出水掺气  最高有效水位出水不掺气  最高有效水位出水掺气
  
消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀  水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍  出水管、进水管、泄水管的阀门处于开启状态  检查通风设施是否有效运行,包括窗口等;检查地面排水设施是否堵塞等  
水箱处于最低有效水位时,防止旋流器的淹没深度为160mm  水箱进水管在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度为50mm  水箱溢流管的直径为DN100,溢流管的喇叭口直径为200mm  高位消防水箱出水管位于高位消防水箱最低水位以下且设有止回阀  
应对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测  消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭  检查消防用水不作他用的技术措施,发现故障应及时进行处理  进出水管上的阀门每月检查一次  
高位消防水箱的进水管的管径不应小于DN100,并宜在进水管上设置液位阀或浮球阀  高位消防水箱的出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100  高位消防水箱的出水管应位于最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀  高位消防水箱的溢流水管应采用间接排水  
消防水池、高位消防水箱的水位、出水量、有效容积、安装位置应符合设计要求  消防水池、高位消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求  安装时池外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之前的净距应满足施工、装配和检修的需要  消防水池、高位消防水箱的溢流管、排污管(放空管)应与生产或生活用水的排水系统直接连接,应采用间接排水方式  高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵  