如果消防给水系统的工作压力小于2.4MPa,就需要采用分区 供水。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

某办公楼,消防给水系统工作压力为 2.50MPa  某商场,室内设置有消火栓和自动水灭火系统,消火栓栓口处静压为 1.0MPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 1.60MPa  某综合楼,室内设置有消火栓和自动水灭火系统,消火栓栓口处静压为0.8MPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 2.0MPa  某住宅建筑,室内仅设置消火栓系统,消火栓栓口处静压为1.20MPa,系统工作压力为 1.60MPa  某综合楼,其室内自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.60MPa  
__消防给水系统  临时__消防给水系统  常压消防给水系统  低压消防给水系统  
某高层住宅建筑,系统工作压力为 2.5MPa,应进行分区供水  某商场,自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.10MPa,应进行分区供水  消火栓栓口处静压为 1.2MPa时,应进行分区供水  分区供水可采用消防水泵并行或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式  系统的静压大于2.40MPa时,应采用消防水泵并联或减压水箱的分区供水形式  
埋地管道的系统工作压力不宜大于 1.20MPa  架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管  室外消防给水管网的直径不应小于 DN65  管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验  消防给水管道必须穿越建筑基础时,应采取防护套管等保护措施  
消防水泵转输水箱串联  消防水泵并行  减压阀减压  消防水泵直接串联  减压水箱减压  
零流量时压力不应大于设计工作压力140%,且宜大于设计工作压力120%  零流量时压力不应大于设计工作压力160%,且宜大于设计工作压力140%  该消防水泵零流量时压力可为1.24Mpa  该消防水泵零流量时压力可为1.35Mpa  
__和临时__消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定  高位消防水池、水塔供水的__消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压  市政给水管网直接供水的__消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定  采用高位消防水箱稳压的临时__消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力两者其中的较大值  
系统工作压力大于2.40MPa  消火栓栓口处静压大于1.0MPa  自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa  消火栓栓口动压大于0.70MPa  喷头处的工作压力大于1.20MP  
消火栓栓口处静压大于0.5MPa  消火栓系统管网工作压力大于1.6MPa  自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa  自动水灭火系统喷头处的工作压力大于1.20MPa  自动水灭火系统管网工作压力大于2.4MPa  
消防给水系统的工作压力小于2.4MPa  消火栓栓口处静压小于1MPa  自动水灭火系统报警阀处工作压力小于1.6MPa  消防给水系统的工作压力大于2.4MPa  
低压消防给水系统  __消防给水系统  稳__消防给水系统  临时__消防给水系统  