当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

加压送风口所在防火分区内的火灾探测器和手动火灾报警按 钮发出联动信号,触发加压送风口开启和加压送风机启动。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

加压送风机启动可由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号  加压送风口的开启可由其所在防烟分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号  楼梯间前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室的常闭 送风口  电动挡烟垂壁所在防烟分区附近两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,可作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号  
常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号  加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号  楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口  对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时,联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口  
第三层的2只感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,联动控制第二层、三层前室送风口开启  手动开启第四层前室送风口,相应的加压风机能联动启动  火灾信号确认后20s后,火灾自动报警系统联动启动该防火分区的全部疏散楼梯间的送风机  送风口的风速为8m/s  
火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风机启动→正压送风口打开  正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开  火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开→正压送风机启动  正压送风口打开→正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警  
一只感烟探测器  一只手动报警按钮  一只感温探测器  同一分区的两只独立火灾探测器  同一分区的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮  
加压送风口所在防火分区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警  相邻两个防火分区内两只独立的感温探测器报警  加压送风口所在防火分区内两只独立的感烟探测器报警  在消防控制室内的联动控制器上手动控制送风口开启  
触发加压送风口所在防火分区内两只独立的火灾探测器,联动控制器控制控制加压送风口开启,启动送风机  触发同一防烟分区内两只独立的火灾探测器,联动控制器联动开启排烟口  触发加压送风口所在防烟分区内一只独立的火灾探测器,按下同一防火分区内一只手动火灾报警按钮, 联动控制器控制控制加压送风口开启,启动送风机  按下同一防烟分区内两只独立的手动火灾报警按钮,联动控制器联动开启排烟口  触发同一防火分区内任两只独立的火灾探测器,联动控制器联动开启排烟口  
应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号  应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号  应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统  送风口和排烟口的动作信号应反馈至消防联动控制器  
常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号  加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号  楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口  对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口  
将防烟楼梯间内任一加压送风口开启的动作信号,作为相应加压风机启动的触发信号  三楼某房间发生火灾后,系统联动打开 2-4 层全部前室的常闭送风口,并开启相应的送风机  三楼某房间发生火灾后,系统联动开启 2 个楼梯间的全部加压送风机  当火灾确认后,相应的常闭加压送风口和加压送风机 10s 内联动开启  将加压送风机启动的联动信号设置为,加压送风口所在防火分区内的两只感烟火灾探测器或一只感 烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号  
某防火分区内,一只火灾探测器报警,同时相邻的防火分区内的一只火灾探测器也报警,此时风口开启风机启动。  防火分区内火灾确认后,系统应在 30 秒内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。  防火分区内火灾确认后,应开启防火分区内所有前室的常闭送风口,同时开启加压风机。  系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  
由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号  火灾确认后,火灾自动报警系统应能在30s内联动开启相应的机械加压送风机  加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口  火灾确认后,火灾自动报警系统应能在20s内联动开启相应的常压加压送风口  
由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号  防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机  由同一防火分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号  防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口  
应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号  应由同一防火分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号  应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号  送风口和排烟口的动作信号应反馈至消防联动控制器  
按下消防联动控制器上的三层某排烟口的开启按钮,相应的排烟口开启  按下四层的一只手动火灾报警按钮,四层的加压送风口打开,加压送风机开启  使三层同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器发出火灾报警,三层的所有排烟口打开,相应排烟风机启动  使四层同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警器火灾报警信号,相应的防烟分区内的电动挡烟垂壁下降E.关闭排烟风机进口总管上的280℃排烟防火阀,相应的排烟风机停止  
常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号  加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号  楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口  对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口  
消防联动控制器处于自动状态时,由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动  消防联动控制器处于自动状态时,由一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动  可在消防联动控制器上手动启动防烟.排烟风机  排烟风机入口处的烟气温度达到280℃时,排烟风机停止,随后排烟防火阀关闭  
触发加压送风口所在防火分区内两只独立的火灾探测器,联动控制器控制控制加压送风口开启,启动送风机  触发同一防烟分区内两只独立的火灾探测器,联动控制器联动开启排烟口  触发加压送风口所在防火分区内一只独立的火灾探测器,按下同一防火分区内一只手动火灾报警按钮,联动控制器控制控制加压送风口开启,启动送风机  按下同一防烟分区内两只独立的手动火灾报警按钮,联动控制器联动开启排烟口  触发同一防火分区内任两只独立的火灾探测器,联动控制器联动开启排烟口  
使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,送风口开启,加压送风机启动  使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器对某一个防火分区内的电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,电动挡烟垂壁降落  消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器对某一个防火分区内两只独立的感烟火灾探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,排烟风机开启  消防联动控制器处于手动状态,可在消防联动控制器上手动控制排烟风机的启动  
防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号,联动打开送风口并启动风机。  防火分区内的任意一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号,联动开启送风口并启动风机  前室或合用前室中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间所有楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口  当防火分区跨越多个楼层的时,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时,联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间的送风机。  

热门试题

更多