你可能感兴趣的试题
适用于大中型机房 送风距离较远, 送风比较均匀 机房层高要求较高 造价高, 工程复杂
下送风方式的送风温差减小、风量增加、因此其风系统的能耗增加 地板送风方式直接将新鲜的空气送入人员工作区,因此空气品质好 下送风方式可以实现分层空调,使系统能耗减少 下送风方式可能使系统能耗增加
若采用地板下送风方式, 则在施工时应对地表面进行防尘涂料处理。 为了防止地面上产生结露, 必须在地面上或在机房下层顶棚上进行隔热措施处理。 采用上送风下回风方式, 适用于计算机柜本身散热方式是从机柜顶部送风, 机柜下部或侧下部排风的计算机系统。 若采用上送风下回风的风帽送风方式, 则在布置设备时需防止设备间空气短路, 在空气流路上, 设备应先低后高排列, 发热量大的设备优先得到足够的冷风。 在机房设备安装设计时, 尽可能考虑分出冷热通道, 即设备安装考虑面对面、 背对背形式, 风管出风口仅设于冷通道, 空调回风口仅设于热通道。
采用金属风道时,不应大于25m/s 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于20m/s 送风口的风速不宜大于10m/s
空调区宜采用双侧送风 空调区的跨度较小时可以采用单侧送风 采用单侧送风时,回风口宜设置在送风口的上方 采用双侧对送时,其送风射程按相对喷口中点距离的90%计算
当送风管道内壁为土建风道时,设计风速不应大于15m/s 当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s 机械加压送风管道井的检修门应采用乙级防火门 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍
送风距离较近, 一般不超过15m 噪音较大 适用于中小型机房 施工简单、 造价低
层数超过三十层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置 楼梯间宜每隔四层设一个加压送风口 前室的加压送风口应每二层设一个
温度调节系统 湿度调节系统 低风速全空气单(双)风道送风方式 风机盘管加新风系统中的送新风方式
系统的送风温度较常规空调送风系统低、风量小,故送风机选型容量小 置换通风散流器尽可能布置于室内中心处或冷负荷较集中的区域 该系统应采用可变新风比的方案 该系统可利用的“免费制冷”时间较常规空调送风系统长
夏季坐椅下送风口的送风温度通常不低于19℃,并采用旋流送风口 散流器的作用是加强空调送风与室内空气的混合,因此在层高较低的办公室应采用直片型散流器 由于孔板送风的温度均匀度好,因此应尽可能采用孔板送风方式 贴附射流由于壁面摩擦阻力较大,因此射流的衰减较快,射程较短
上送风风帽送风 下送风风帽送风 地板下送风 上送风风道送风