当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

变压器采用 1+1 配置时, 主备用变压器应分别从不同的__母线段引接, 两台变压器宜采 用同时运行方式, 每台变压器长期工作负载率宜按() 设计

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷;  220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择;  220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧;  220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。  
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器;  所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上;  设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器;  根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。  
分别从同一变压器后的两个不同空开引出  分别从两个不同变压器的两个空开引出  分别从两路__下的变压器两个空开引出  
正常照明变压器互为备用  检修变压器兼作照明备用变压器  单机容量200MW以上发电厂主厂房,应设专用的照明备用变压器  当低压厂用电系统为直接接地系统时,可用低压厂用备用变压器兼作照明备用变压器  
__厂用变压器__侧不单独装设单相接地保护,由发电机变压器组保护完成;  __厂用变压器__侧主保护可装设纵联差动保护,或装设电流速断保护;  __厂用变压器低压侧应装设分支过流保护;  __厂用变压器低压侧应装设中性点接地保护。  
__厂用启动/备用变压器应不大于最小1台(组)__厂用工作变压器的容量;  __厂用启动/备用变压器应不小于最小1台(组)和最大1台(组)__厂用工作变压器平均容量;  __厂用启动/备用变压器应不小于最大1台(组)__厂用工作变压器的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大1台(组)__厂用工作变压器备用要求;  对于单元制接线的发电机,当发电机出口装有断路器时__厂用备用变压器的容量可为1台__厂用工作变压器的50%。  
主变压器  联络变压器  __厂用变压器  起动/备用变压器  
两台以上主变压器时,可装设两台容量相同可互为备用的所用变压器,两台所用变压器可分别接自主变压器低压侧  初期只有一台变压器且所用电作为交流控制电源时,应由所外可靠电源引接  两台以上主变压器时,由变压器低压侧分别引接两台容量相同的所用变压器,并应从所外可靠电源引接一台专用备用变压器  当有一台变压器时,除由所内引接一台工作变压器外,应再设置一台由所外可靠电源引接的所用工作变压器  
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置;  发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护;  发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;  纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。  
35~110kV变电所,在有两台及以上主变压器的变电所中,宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器;  330~500kV变电所如主变压器为两台(组)及以上时,所用工作变压器不宜少于两台,工作变压器从主变压器__侧引接,并应装设一台从所外可靠电源引接的专用备用变压器;  220kV变电所两台所用工作变压器低压侧采用单母线分段接线,两台工作变压器平时分列运行;  35~100kV变电所,若有两台所用工作变压器,变压器之间不考虑并列运行。  
发电机、发电机变压器组、__厂用工作变压器、__厂用公用(2台机组公用负荷)/备用或启动/备用变压器;  __厂用电源线;  交流事故保安电源;  主厂房内采用专用备用电源、互为备用的低压厂用变压器,以及该单元其他有必要集中控制的设备或元件。  
__厂用工作变压器应装设电能表;  __启动/备用变压器应装设电能表;  低压厂用变压器可装设电能表;  低压电动机均应装设电能表。  
低压厂用备用变压器宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上;  低压厂用备用变压器不宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上;  低压厂用工作变压器台数少于__母线段数时,备用变压器可由任一__母线段引接;  低压厂用备用变压器宜接至外部电网引接的可靠专用线路上。  

热门试题

更多