检查消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺  日常检查时如发现室内消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品,应进行清除  为防止生锈,阀门丝杆及转动轴等转动部位应经常加注润滑油。设备损坏时,应及时修复或更换  检查软管的规格、及其内径、长度应符合产品规定  
检查消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺  检查室内消火栓、消防水龙、消防水带、消防软管卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水现象,接口垫圈是否完整无缺  检查室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如  检查消火栓箱内的手动火灾报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障  
检查消火栓泵、喷淋泵及水泵控制柜上是否设有明显标识  不通过水泵控制柜逐太启动消火栓泵、喷淋泵,查看是否正常工作  不通过消防控制室远程启动消火栓泵、喷淋泵  查看能否正常使用自动喷水灭火系统,起泵信号能否传至消防控制室  
室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好、有无生锈,接口垫圈是否完整无缺;  消防水泵在火警后5分钟能否正常供水;  报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,无故障;  消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有误损坏  
消防安全管理人是否确定  消防安全工作制度、村(居)民防火安全公约是否制定  是否开展消防宣传教育、防火安全检查  是否对社区、村庄消防水源(消火栓)、消防车通道、消防器材进行维护管理  是否建立志愿消防队等多种形式消防组织  
检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水  检查栓体外表油漆有无脱落,有无锈蚀  检查报警按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障  对消防水枪、水带、消防卷盘及其他进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活  
消防安全管理人是否确定  消防安全工作制度、村(居) 民防火安全公约是否制定  是否开展消防宣传教育、防火安全检查  是否对社区、村庄消防水源(消火栓)、消防车通道、消防器材进行维护管理  是否建立志愿消防队等多种形式消防组织  
每月应对消火栓进行一次外观和漏水检查, 发现有不正常的消火栓应及时更换  每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查, 并应保证接口完好、 无渗漏、 闷盖齐全  每周模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次, 且应自动记录自动巡检情况, 每月 应检测记录  每月 应对系统过滤器进行至少一次排渣, 并应检查过滤器是否处于完好状态, 当堵塞或损坏时应及时检修  每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测  
检查消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺  检查室内消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如  检査消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障  检查室内消火栓、消防水枪、消防水带、消防软管卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水现象,接口垫圈是否完整无缺  日常检查时如发现室内消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品,应进行清除  
消防加压水泵、正压送风、排烟风机试启动一次  各处消火栓是否损坏,水龙带、水枪是否到位  各处消防管是否漏水,各类手提式灭火器是否完好  防火门、安全出口指示灯、安全通道照明是否完好  
消火栓按钮损坏  线路损坏  设备未注册  供水管道无水  消防泵组电气控制柜处于手动状态  
检査消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺  检查室外消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如  检査消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障  日常检查时,如果发现室外消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品应进行清除  室内消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或损坏  
检查消火栓泵、喷淋泵及水泵控制柜上是否设有明显标识  通过水泵控制柜逐太启动消火栓泵、喷淋泵,查看是否正常工作  通过消防控制室远程启动消火栓泵、喷淋泵,查看能否正常启动  起泵信号能否传至消防控制室  
定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤  检查阀门是否漏水  检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭  检查管路的固定是否牢靠  检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换。修复完毕,应将设备恢复至正常状态  
每半年对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油  每半年检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈  每年对消防水枪、水带、消防卷盘及其他进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活  每半年对报警按钮、指示灯及控制线路进行检査,其功能应正常、无故障  
消防安全管理人是否确定  消防安全工作制度、村(居)民防火安全公约是否制定  是否开展消防宣传教育、防火安全检查  是否对社区、村庄消防水源(消火栓)、消防车通道、消防器材进行维护管理  是否建立志愿消防队等多种形式消防组织  
室内消火栓  消防水枪  消防水带  消防软管卷盘  
检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况  入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好  消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺  用专用扳手转动消火栓启闭杆,观察其灵活性  

热门试题

更多