你可能感兴趣的试题
管道采用球墨铸铁管,阀门采用带启闭刻度的暗杆闸阀 管道采用加厚钢管,阀门采用耐腐蚀的蝶阀 管道采用热浸镀锌加厚钢管,阀门采用带启闭刻度的暗杆闸阀 管道采用热浸镀锌无缝钢管,阀门采用耐腐蚀的蝶阀
定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤 检查阀门是否漏水 检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭 检查管路的固定是否牢靠 每季度对铅封、锁链进行一次检查,当有损坏或破坏时应及时修理或更换
消防给水系统管道过滤器后 消防给水系统管道检修阀门后 消防给水系统管道减压阀前 消防水泵吸水管上安装带自锁装置的蝶阀
干式消火栓系统的充水时间不应大于5min 当釆用电动阀时开启时间不应超过30s 在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮 在系统管道的最高处应设置自动排气阀
每月对消火栓泵及消火栓管道阀门启动检查1次 每月对消火栓泵远距离启动按钮和消火栓检测1次 水带、水枪完好率每半年检查1次 每年对室内外消火栓、水泵接合器检查、保养1次
定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检査是否有腐蚀、机械损伤 检查阀门是否漏水 检查消火栓系统上各阀门的关闭状态,确保其常闭,平时不得开启 检查管路的固定是否牢靠
管材、阀门、伸缩装置及配件的规格、型号 管道接口,管道坡度 管道支吊架 管道的防腐与保温
阀门保养 管道保养 报警阀组保养 水流指示器保养 试验装置保养
定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤 检查阀门是否漏水 检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常闭,平时不用不得开启 检查管路的固定是否牢靠
室外消防给水采用一路消防供水,且室外消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状 室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个 室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个的建筑,均可布置成枝状。
室内消火栓系统管网应布置成环状 室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定 室内消火栓竖管管径不应小于DN100 室内管网应采用阀门划分若干个独立段
进水管上控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态 系统上所有的阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定状态 每月对铅封、锁链进行一次检查,当有损坏或破坏时应及时修理或更换 检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭
设置在阀门井内的阀门应选用带启闭刻度的暗杆闸阀 湿式消火栓系统平时管道不充空气,系统启动时无需排气,湿式消火栓给水系统管道的最高点处不应设置自动排气阀 采用减压阀分区供水时,每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。 比例式减压阀宜水平安装,如垂直安装,水流方向宜向上
检査消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺 检查室外消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如 检査消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障 日常检查时,如果发现室外消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品应进行清除 室内消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或损坏
管道及附件外观应完好、无损伤,管道接头无渗漏、锈蚀 外表漆面或色环正确,无脱落 系统和水流方向标识清晰 所有控制阀门外观完好无渗漏,启闭功能正常