你可能感兴趣的试题
必须符合厂家说明书的要求 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反 可以放弃原有防护措施 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地。
装在中性点直接接地电网中的保护器后面的电网零线不准再重复接地,电气设备只准保护接地,不准保护接零,以免引起保护器误动作。 被保护支路应有各自的专用零线,以免引起保护器误动作。 用电设备的接线应正确无误,以保证保护器能正确工作。 安装保护器的设备和没有安装保护器的设备不能共用一套接地装置
手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装。 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用。 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因,排除故障后,才能继续使用。
漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装;漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器;漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。 安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接人漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。 在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。 安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。
必须符合厂家说明书的要求 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地 不可以放弃原有防护措施
宾馆房间的电源插座 游泳池的电气设备 __电气设备 移动式电焊机 幼儿园用电设备
使用隔离变压器供电的电气设备 暂设临时用电的电气设备 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回 建筑施工工地的电气施工机械设备
使用不大于12V的照明电压 正确穿戴劳保用品 设备绝缘良好 安装漏电保护器
使用安全电压供电的电气设备 一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备 使用隔离变压器供电的电气设备 在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备
漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用 动力与照明合用的三相四线线路和三相照明线路可以选用三极或四极保护器 建筑施工工地的施工电气设备应安装漏电保护装置,临时性电气设备可不安装 漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠
装在中性点直接接地电网中的保护器后面的电网零线不准再重复接地, 电气设备只准保护接地, 不准保护接零, 以免引起保护器误动作。 被保护支路应有各自的专用零线, 以免引起保护器误动作。 用电设备的接线应正确无误, 以保证保护器能正确工作。 安装保护器的设备和没有安装保护器的设备不能共用一套接地装置
防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故 能及时进行电流过载保护 及时切断电气设备运行中的单相接地故障 防止用电过程中的单相触电事故