你可能感兴趣的试题
水喷雾灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态 维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每年应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换 每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于3℃
水喷雾灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态 维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每年应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换 每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于3℃
消防水源 电磁阀 系统所有控制阀门 启动试运转电动消防水泵
水喷雾灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态 维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每年应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换 每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于3℃
《建筑消防设施检测技术规范》GA503 《建筑消防设施维护管理规定》GB25201 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084
熟悉水喷雾灭火系统的操作维护规程 熟悉水喷雾灭火系统各组件的结构 熟悉水喷雾灭火系统的性能 熟悉水喷雾灭火系统的原理
《建筑消防设施检测技术规范》GA503 《建筑消防设施维护管理规定》GB25201 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084
熟悉自动喷水灭火系统的操作维护规程 熟悉自动喷水灭火系统的原理 熟悉自动喷水灭火系统的性能 熟悉自动喷水灭火系统各组件的结构
系统的维护管理应由经过培训的人员承担 维护管理人员应熟悉系统的工作原理和操作维护方法与要求 系统发生故障并需停用进行维修时,应经消防管理人批准后进行 当改变建筑物的用途或几何特征或可燃物特性等可能影响系统的灭火有效性时,应对系统进行校核或重新设计
水喷雾灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态 维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程 维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 每年应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换
维护管理人员应经过消防专业培训 每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验 钢板消防水箱的玻璃水位计两端的角阀平时应保持开启状态 每季度应对系统水源的供水能力进行一次测定 系统发生故障时可以直接停水进行维修
每个季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常 维护管理人员每周对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态 消防水泵接合器的接口及附件每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备每月检查一次,并检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。