当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在二氧化碳灭火系统中,备用量的储存容器在()应与系统管网相连并能与主储存容器切换使用。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

__系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀、灭火剂泄漏检测装置和集流管等组成  系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的容器阀动作之前或同时打开  二氧化碳灭火剂输送管网不应采用四通管件分流。  喷头射流方向朝向可燃液体表面时,喷头距离液面的距离不应小于 150mm。  
大于所需储存量最大的一个防护区域或保护对象的储存量。  组合分配系统保护6的防护区或保护对象,备用量大于系统设计的储存量,  当组合分配系统在48h内不能恢复,备用量小于系统设计的储存量  __系统和单独设置备用储存容器的低压系统,备用量的储存容器可单独存放,  __系统和单独设置备用储存容器的低压系统,备用量的储存容器应与系统管网相连,应能与主储存容器切换使用  
每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂存储容器内的压力  每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械损伤情况  每季度应为__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的80%  每日应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位  
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验  低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验随机选择一个防护区或保护对象进行  低压二氧化碳应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,且试验数量不小于设计容器总数的10%  IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个  七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个  
__二氧化碳储存装置的环境温度为-10℃~50℃  贮存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10%  组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量  同一规格的灭火剂储存容器高度差不超过20mm  
__二氧化碳灭火剂储存容器应无碰撞变形及其他机械性损伤  七氟丙烷管网灭火系统减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤  __二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%  可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况检查  低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查  
气体灭火剂储存量,其储存量应为储存量最大的防护区设计用量  某单位的组合分配二氧化碳气体灭火系统保护4个区,在48h内不能恢复,二氧化碳应设有备用量  组合分配的七氟丙烷系统所保护的防护区不应超过5个  除二氧化碳系统外,其他灭火系统储存装置54h内不能重新充装恢复工作,应按系统设计储存量的100%设置备用量  
每周应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的运行情况  每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂储存容器内的压力  每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械性损伤情况  每半年应对__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查  
采用全淹没系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区建筑面积的3%,且开口不应设在底面  当组合分配系统保护5个以上的防护区或保护对象时,或者在72h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量  全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%  全淹没灭火系统当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在相应计算值的基础上每超过5℃增加2%  局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间小应小于30s  
IG541混合气体灭火系统试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个  __二氧化碳灭火系统试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的10%,且不少于1个  卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用卤代烷灭火剂、氮气或压缩空气进行  低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验,试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10%  卤代烷灭火系统模拟喷气试验为氮气时,氮气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个  

热门试题

更多