当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于细水雾灭火系统维护管理的说法中,错误的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

细水雾灭火系统是开式系统  细水雾灭火系统是闭式系统  开式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启  闭式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启  
干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气  瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存 __氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾  细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹 扫气体流速不宜小于 10m/s  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向开式细水雾喷头供水  
A级信息机房的主机房应设置洁净气体灭火系统  B级信息机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,除了可设置洁净气体灭火系统,也可设置__细水雾灭火系统  C级信息机房和其他区域,可设置__细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统应采用湿式系  采用管网式洁净气体灭火系统或__细水雾灭火系统的主机房,应同时设置两种火灾探测器,且火灾报警系统应与灭火系统联动  
系统组件外观  现场运行状态  系统检测装置工作状态  安装部位环境条件  系统维护管理  
系统组件外观  现场运行状态  系统检测装置工作状态  安装部位环境条件  系统维护管理  
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只  细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统  开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s  细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾  
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾  局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m  细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa  当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置  
细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹扫气体流速不小于10m/s  干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向开式细水雾喷头供水  瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存__氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾  
干粉灭火系统不应大于2m/s  泡沫灭火系统不应大于2m/s  二氧化碳灭火系统不应大于3m/s  细水雾灭火系统不应大于3m/s  
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³  采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³  采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式  采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式  
瓶组式系统备用状态下,储水容器处于常压状态,储气容器处于__状态  闭式细水雾灭火系统还可以细分为湿式系统、干式系统和预作用系统  泵组式细水雾系统采用泵组作为系统的驱动源,不适用于__系统  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向喷头供水  
系统组件外观   现场运行状态  系统检测装置工作状态   安装部位环境条件  系统维护管理
  
瓶组式细水雾灭火系统  开式细水雾灭火系统  泵组式细水雾灭火系统  闭式细水雾灭火系统  
水喷雾灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统处于准工作状态  维护管理人员应经过消防专业培训,应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程  维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态  每年应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换  
工作压力1.20 MPa的细水雾灭火系统  工作压力2.50 MPa的细水雾灭火系统  工作压力3.45 MPa的细水雾灭火系统  工作压力3.50 MPa的细水雾灭火系统  

热门试题

更多