你可能感兴趣的试题
(1.40±0.12)MPa (2.20±0.10)MPa (2.38±0.12)MPa (2.40±0.10)MPa
(1.40±0.12)MPa (2.20±0.10)MPa (2.38±0.12)MPa (2.40±0.10)MPa
(1.40±0.12)MPa (2.20±0.10)MPa (2.38±0.12)MPa (2.40±0.10)MPa
储存容器的设计压力为2.8MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置 储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为0℃~49℃ 容器阀在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭 储存装置的__报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa
__系统储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行 低压系统储存容器中二氧化碳的装量系数应按国家现行《固定式压力容器安全技术监察规程》执行 储存装置宜设在专用的储存容器间内,专用储存容器间的耐火等级不应低于二级 专用储存容器间的排风出口应直通疏散走道或直接通向室外 低压系统储存装置的环境温度应为0°C-49°C
2.2±0.1 2.38±0.12 2.2±0.12 2.5±0.02
(1.40±0.12)MPa (2.20±0.10)MPa (2.38±0.12)MPa (2.4Q±0.10)MPa
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验随机选择一个防护区或保护对象进行 低压二氧化碳应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,且试验数量不小于设计容器总数的10% IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
__二氧化碳储存装置的环境温度为-10℃~50℃ 贮存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10% 组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量 同一规格的灭火剂储存容器高度差不超过20mm
__二氧化碳灭火剂储存容器应无碰撞变形及其他机械性损伤 七氟丙烷管网灭火系统减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤 __二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况检查 低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查
储存容器间内设机械排风装置,排风口距储存容器间地面高度0.6m,事故排风量的换气次数为8次/h 二氧化碳系统的喷头距顶面的最大距离为0.6m 二氧化碳灭火系统设有自动控制.手动控制和机械应急操作三种启动方式 防护区的围护结构及门.窗的耐火极限不应低于0.25h 二氧化碳的喷放时间为50s
(1.40±0.12)MPa (2.20±0.10)MPa (2.38±0.12)MPa (2.4Q±0.10)MPa
每日应对IG541灭火系统灭火剂储存容器进行一次外观检查 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应符合《压力容器安全技术监察规程》的规定 __二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应符合《气瓶安全监察规程》的规定 __二氧化碳储存容器每个季度应进行一次称重 每年应对每个防护区进行一次模拟喷气试验、
低压系统制冷装置的供电采用消防电源,采用手动控制 在容器阀和集流管之间的管道上设液流单向阀,方向与灭火剂输送方向应一致 在储存容器的容器阀和组合分配系统的集流管上设安全泄压装置 低压二氧化碳灭火系统的安全阀通过专用泄压管接到室外
储存容器间靠近防护区,出口直接通向室外 储存容器间室内干燥 机械排风装置的排风口距储存容器间地面高度为0.6m 储存容器间耐火等级为二级
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统 船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统 固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定 固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用