说明电缆防火的措施?
查看本题答案
包含此试题的试卷
绝缘技术监督上岗员《厂用电设备技术监督》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电缆的防火阻燃可采取哪些措施
电缆的防火阻燃措施之一是在电力电缆接头两侧及相邻电缆m长的区段施加防火涂料或防火包带
0.5~1
1~1.5
2~3
3.1~4
未采用阻燃电缆时电缆接头两侧及相邻电缆1-2m长的区段应采取涂刷防火 涂料缠绕防火包带等措施
电缆竖井中应分层设置防火隔板电缆沟每隔米应采取防火隔离措施
40
50
60
30
电缆防火的措施有
采用阻燃电缆;
采用防火电缆托架;
采用防火涂料;
电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火档板;
架空电缆敷设应避开油管道、防爆门,否则应采取局部穿管或隔热防火措施
电缆接头应加装防火槽盒或采取其他防火隔离措施
防止电缆火灾可采取的措施有
防火涂料
防火包带
防火槽盒
防火隔断
电缆竖井中应分层设置防火隔板电缆沟每隔应采取防火隔离措施在 电缆从室外进入室内的入口处应设置防火墙
50
60
70
80
电缆隧道电缆井内应有充足的照明并有防火防水通风的措施
防火设施技术要求有
在电缆穿过竖井、 变电站夹层、 墙壁、 楼板或进入电气盘、 柜的孔洞处, 应做防火封堵。
在隧道、电缆沟、变电站夹层和进出线等电缆密集区域应采用阻燃电缆或采取防火措施。
在重要电缆沟和隧道中有非阻燃电缆时, 宜分段或用软质耐火材料设置阻火隔离,孔洞应封堵。
未采用阻燃电缆时, 电缆接头两侧及相邻电缆 2-3m 长的区段应采取涂刷防火涂料、缠绕防火包带等措施。
电缆隧道内采取的防火措施有
装自动报警装置和自动灭火装置;
包防火包带或刷防火涂料;
使用阻燃电缆;
防火墙和防火门。
防止电缆火灾隧道及竖井中的电缆应采取防火隔离措施
下列不属于电缆火灾的防火措施范围的是
耐火电缆和阻燃电缆
耐火垫
防火包带
耐火隔板
控制电缆与动力电缆分开敷设并在之下采取防火措施
电缆线路施工电缆隧道应有
充足的照明
防火措施
防水措施
通风措施
为了有效防止电缆因短路或外界火源造成电缆引燃或沿电缆延燃应对电缆 及其构筑物采取防火封堵分隔措施防火
0.5m
1m
1.5m
2m
电缆的防火和阻燃措施?
电缆防火有哪些措施
下列不属于电缆火灾的防火措施范围的是
耐火电缆和阻燃电缆
耐火套管
防火包带
耐火隔板
如需在已完成电缆防火措施的电缆层上新敷设电缆必须及时地补做相应的
防火措施
防潮措施
保温措施
防冻措施
热门试题
更多
根据可能出现的系统最大负荷运行方式每年应核算开关设备安装地点的断流容量并采取措施防止由于断流容量不足而造成开关设备烧损或爆炸
少油断路器
GIS设备的分解检修周期不小于10年或按制造厂要求
防止运行断路器绝缘拉杆断裂造成拒动有哪些措施
屋内配电装置的特点有哪些
根据规定在控制室通信室的最高连续噪声级不大于65dB一般应低于
隔离开关
对装有密度继电器的GIS发现报警后应进行补气
真空断路器
断路器液压机构发生失压故障时若无条件停电处理时在未采取防慢分措施前严禁人为启动油泵打压
我国规定额定短路开断电流的周期分量有效值为1.63.156.381012.516202531.540506380100kA等
交接时500kV隔离开关与负荷开关的有机材料传动杆的绝缘电阻值不应低于10000MΩ
弹簧操动机构的巡视检查项目有哪些
40.5kV少油断路器大修后在直流试验电压为20kV的情况下泄漏电流一般不大于
对运行维修人员经常出入的GIS场所每班至少通风1次15min
550kV开关设备断口外绝缘应满足不小于1.15倍相对地外绝缘的要求
GIS巡视检查的周期及项目有哪些
断路器运行中的特殊巡视有哪些规定
允许漏气率
GIS每个隔室的年漏气率不应大于1%检漏必须在充气后进行
I类厂用负荷
运行中的GIS对于运行维修人员易触及的部位在正常情况下其外壳及构架上的感应电压不应超过48V
GIS设备的分解检修周期不小于或按制造厂要求
采用液压或气动机构时其工作压力大于1MPa表压时应有压力安全释放装置
成套配电装置的特点有哪些
电磁操动机构巡视检查项目有哪些
断路器发生拒分时应查找原因
Ⅲ类厂用负荷
__断路器分合闸操作后应进行位置核查
多油断路器和少油断路器大修后额定电压为363kV时断口和有机物制成的提升杆的绝缘电阻不应低于