原则上66kV以下与66kV及以上电压等级电缆宜分开敷设 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 同通道敷设的电缆应按电压等级的高低从下向上分层布置,不同电压等级电缆间宜设置防火隔板等防护措施 重要变电站和重要用户的双路电源电缆不宜同通道敷设 通信光缆应布置在最上层且应设置防火隔槽等防护措施。
不得敷设在通行的路面上 防火及抗震 35KV及以上大截面电缆宜以蛇形敷设 穿绝缘管
采用阻燃电缆; 采用防火电缆托架; 采用防火涂料; 电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火档板; 架空电缆敷设应避开油管道、防爆门,否则应采取局部穿管或隔热防火措施
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m 电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。 电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。 电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。
0.25m及0.5m; 0.3m及0.6m; 0.5m及0.6m; 0.5m及1.0m。
不得敷设在通行的路面上 防火及抗震 35kV及以上大截面电缆宜以蛇形敷设 穿绝缘管
电力电缆和控制电缆应分开排列 电缆沟进入建筑时应设防火墙 上下层电缆的垂直净距为35mm 电缆沟宜采用钢筋混凝土盖板
地下敷设方式 穿软管保护措施 防水措施 漏电保护措施
在电缆沟敷设的电缆,应在每个支架上固定。 电缆敷设排列应顺直、整齐。 电缆出入电缆沟应采取防火和密封措施。 只能采用人力牵引敷设。
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护 电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75% 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方
地下敷设方式 穿软管保护措施 防水措施 漏电保护措施