你可能感兴趣的试题
空气操作机构的断路器,当压力降低至规定值时,应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路 液压操作机构的断路器,当压力降低至规定值后,应自动断开断路器 弹簧操作机构的断路器,应有弹簧未拉紧自动断开断路器的功能 液压操作机构的断路器,当压力降低至规定值时,应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路
YT 线圈能够长时间受电, 确保断路器快速准确分闸 断路器合闸动作完成后, 其位置指示灯亮绿灯 断路器在油压降低到一定程度时无法进行分合闸操作 断路器在遥控方式下, 分合闸指令无法进入测控保护屏
断路器处于分闸位置时可以进行隔离小车的推、 拉操作 断路器处于合闸位置时可以进行隔离小车的推、 拉操作 断路器处于分闸位置时不能进行隔离小车的推、 拉操作 隔离小车进行推、 拉操作时可以进行断路器的合闸操作
行程及同期试验 低电压合闸试验 分合闸时间、 分合闸; 测量绝缘电阻、 测量接触电阻 多油断路器测量套管介损、 交流耐压、 绝缘油试验 操作试验
在快速分、合闸前,必须先进行快分、快合操作 在慢分合过程中,应运动缓慢、平稳、不得有卡阻、滞留现象 产品规定无油严禁快速分、合闸的油断路器,必须充油后才能进行快速分、合闸操作 机械指示器的分、合闸位置应符合油断路器的实际分、合闸状态
绿灯亮表示断路器在分闸位置,分闸回路完好。 绿灯亮表示断路器在分闸位置,合闸回路完好。 绿灯亮表示断路器在合闸位置,合闸回路完好。 绿灯亮表示断路器在合闸位置,分闸回路完好。
控制开关在跳闸位置而断路器实际在合闸位置 控制开关在跳闸后位置而断路器实际在合闸位置 控制开关在合闸位置而断路器实际在断开位置 控制开关在合闸后位置而断路器实际在断开位置
控制开关在分闸后位置,断路器实际在断开位置 控制开关在合闸后位置,断路器实际在断开位置 控制开关在分闸后位置,断路器实际在合闸位置 控制开关在合闸后位置,断路器实际在合闸位置
红灯亮表示断路器在合闸位置,合闸回路完好 红灯亮表示断路器在合闸位置,分闸回路完好 红灯亮表示断路器在分闸位置,合闸回路完好 红灯亮表示断路器在分闸位置,分闸回路完好
非特殊情况下禁止使用, __开关柜面板上的分闸和合闸按钮, 进行断路器的分合闸操作。 非特殊情况下严禁进入柜内, 采用断路器手车上的分闸和合闸按钮, 进行断路器的分合闸操作。 变配电所的值班人员在非特殊情况下, 并经值班供电调度, 严禁开启密封的__柜母线室的隔离挡板 断路器手车压互手车必须在“试验位置”时才能插上或解除二次插头, 严禁断路器手车压互手车在“合闸”或“工作位置”装上或解除二次插头。