你可能感兴趣的试题
闭式喷头现场检验应进行强度性能试验和密封性能试验 喷头的密封性试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min 喷头的密封性试验数量3只及以上不合格时,不得使用该批喷头 喷头的密封性试验,当仅有两只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验
密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 抽取试验时,当1只喷头试验不合格时,再抽取1%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 累计两只及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。
随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 累计三只以及三只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
闭式喷头的备用数量3个 对300只闭式喷头做密封性能试验,抽取3只喷头 闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 有1只喷头试验不合格,再抽取6只喷头进行试验
密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 当累计5只及以上喷头试验不合格时,不得使用该批喷头
应至少抽取9只进行密封性能试验,当1只喷头不合格时应进行重复试验 应至少抽取5只进行密封性能试验,当1只喷头不合格时应进行重复试验 当1只不合格时,抽取6只进行重复试验,其中有1只不合格时,判定该批喷头不合格 当2只不合格时,抽取10只进行重复试验,当全部合格时,判定该批喷头合格
至少抽查6只喷头做密封性试验 至少抽查4只喷头做密封性试验 密封性试验的喷头有1只不合格时,则至少应再抽取10只故密封性试验 密封性试验的喷头有2只不合格时,则至少应再抽取2%喷头做密封性试验,如果全部合格,则该批喷头密封性试验合格
随机抽取5只闭式喷头进行密封性能试验 试验压力应为3.0MPa 保压时间为2min 5只闭式喷头的密封性能试验均合格,判定该批闭式喷头为合格
试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 试验以喷头不破裂判定为合格 累计两只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
随机抽取8只喷头进行试验 试验压力为3MPa 试验保压时间为4min 当有两只喷头不合格时,应再抽査16只喷头进行试验
密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%作为试验喷头 当l只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于l0只的到场喷头进行重复试验 试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 试验以判喷头不破裂定为合格 当两只及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于10只作为试验喷头 当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 当一只喷头密封试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只喷头进行重复试验 试验以喷头无渗漏.无损伤判定为合格。累计2只及以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头 喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于5min
抽查5只喷头进行密封性能试验 密封性能试验压力为2.0MPa,保压时间不少于5min 有一只不合格,再抽查10只喷头 有两只不合格时,不得使用该批喷头
型号、规格符合设计要求,商标、型号、制造厂等标志齐全 外观无加工缺陷和机械损伤,螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格 当有5只及以上不合格时,不得使用该批喷头
至少抽查7只喷头做密封性试验 至少抽查2只喷头做密封性试验 至少抽查5只喷头做密封性试验 密封性试验的喷头有2只不合格时,应至少再抽取10只喷头做密封性试验,如果全部合格,则该批喷头密封性试验合格
试验数量应从该批次中抽查1%,并不得少于10只 试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min 当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头 当仅有一只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验,当仍有不合格时不得使用该批喷头