你可能感兴趣的试题
密封性能试验压力为3MPa,保压时间3min 随机抽取4只喷头进行密封性能试验 有1只喷头出现渗漏,则不得使用该批喷头 有1只喷头外观有损伤,则不得使用该批喷头
闭式喷头的备用数量3个 对300只闭式喷头做密封性能试验,抽取3只喷头 闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 有1只喷头试验不合格,再抽取6只喷头进行试验
应至少抽取9只进行密封性能试验,当1只喷头不合格时应进行重复试验 应至少抽取5只进行密封性能试验,当1只喷头不合格时应进行重复试验 当1只不合格时,抽取6只进行重复试验,其中有1只不合格时,判定该批喷头不合格 当2只不合格时,抽取10只进行重复试验,当全部合格时,判定该批喷头合格
喷头的商标、型号、制造厂及生产日期等标志应齐全 喷头的型号、规格等应符合设计要求 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象 应从中抽查1%,并不得少于5只喷头进行密封性能试验
合格,因为先前抽取的只有一只不合格 不合格,因为先前抽取的一只不合格 合格,因为再抽取的8只喷头全部合格 不能判定,因为该批喷头的检查方式有误
随机抽取5只闭式喷头进行密封性能试验 试验压力应为3.0MPa 保压时间为2min 5只闭式喷头的密封性能试验均合格,判定该批闭式喷头为合格
合格,因为再抽取的8只喷头全都合格 合格,因为先前抽取的只有一只不合格 不能判定,因为批喷头的检查方式有误 不合格,因为先前抽取的一只不合格
试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 试验以喷头不破裂判定为合格 累计两只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 试验以判喷头不破裂定为合格 当两只及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于10只作为试验喷头 当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
至少抽取3只喷头进行密封性试验 至少抽取15只喷头进行密封性试验 至少抽取18只喷头进行密封性试验 至少抽取20只喷头进行密封性试验
抽查5只喷头进行密封性能试验 密封性能试验压力为2.0MPa,保压时间不少于5min 有一只不合格,再抽查10只喷头 有两只不合格时,不得使用该批喷头
至少抽查7只喷头做密封性试验 至少抽查2只喷头做密封性试验 至少抽查5只喷头做密封性试验 密封性试验的喷头有2只不合格时,应至少再抽取10只喷头做密封性试验,如果全部合格,则该批喷头密封性试验合格
该批喷头属于快速响应喷头 该批喷头为下垂边墙型喷头 该批喷头应水平安装 该批喷头的公称流量系数为80
合格,因为先前抽取的只有一只不合格 不合格,因为先前抽取的一只不合格 合格,因为再抽取的8只喷头全都合格 不能判定,因为批喷头的检查方式有误