施工单位按规范要求抽样并运用专用试验装置进行密封性能试验 密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min 施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验 施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
闭式喷头现场检验应进行强度性能试验和密封性能试验 喷头的密封性试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min 喷头的密封性试验数量3只及以上不合格时,不得使用该批喷头 喷头的密封性试验,当仅有两只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验
密封性能试验压力为3MPa,保压时间3min 随机抽取4只喷头进行密封性能试验 有1只喷头出现渗漏,则不得使用该批喷头 有1只喷头外观有损伤,则不得使用该批喷头
密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 抽取试验时,当1只喷头试验不合格时,再抽取1%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 累计两只及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。
闭式喷头的备用数量3个 对300只闭式喷头做密封性能试验,抽取3只喷头 闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 有1只喷头试验不合格,再抽取6只喷头进行试验
密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头 当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验 当累计5只及以上喷头试验不合格时,不得使用该批喷头
至少抽查6只喷头做密封性试验 至少抽查4只喷头做密封性试验 密封性试验的喷头有1只不合格时,则至少应再抽取10只故密封性试验 密封性试验的喷头有2只不合格时,则至少应再抽取2%喷头做密封性试验,如果全部合格,则该批喷头密封性试验合格
随机抽取5只闭式喷头进行密封性能试验 试验压力应为3.0MPa 保压时间为2min 5只闭式喷头的密封性能试验均合格,判定该批闭式喷头为合格
施工单位按规范要求抽样并使用专用实验装置进行密封性能实验 密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min 施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验 施工单位按每批喷头5只喷头抽样国家法定检测机构进行密封性能试验
密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min 随机从每批到场喷头中抽取1%作为试验喷头 当l只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于l0只的到场喷头进行重复试验 试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头
施工单位按规范要求抽样并使用专用试验装置进行密封性能试验 密封性能试验压力为3MPa,保压时间1min 施工单位按每批喷头总数量的1%抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验 施工单位按每批喷头5只喷头抽样送国家法定检测机构进行密封性能试验
至少抽查7只喷头做密封性试验 至少抽查2只喷头做密封性试验 至少抽查5只喷头做密封性试验 密封性试验的喷头有2只不合格时,应至少再抽取10只喷头做密封性试验,如果全部合格,则该批喷头密封性试验合格
试验数量应从该批次中抽查1%,并不得少于10只 试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min 当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头 当仅有一只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验,当仍有不合格时不得使用该批喷头
闭式喷头密封性能试验 喷头装配眭能检查 喷头外观质量检查 末端试水装置 喷头外观标志检查