当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

管网气体灭火系统应设()启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

系统设置自动控制、手动控制两种启动方式  防护区内设置5台预制灭火装置  防护区内应设置气体灭火控制器  预制灭火系统的充压压力为2.2MPa  
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。  自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动  手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m  
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式  灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置  机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制  
组合分配系统启动时, 选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、 通风机械、 开口 封闭装置的联动操作与控制  气体灭火系统分为预制和全淹没灭火系统  
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置  灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式  同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s  防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动  防护区最低环境温度不应低于-15℃  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区,应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备  
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射  手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地 面 1.2m 处  组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开  
自动应急操作  自动控制  手动控制  机械应急操作  手动应急操作  
自动控制  手动控制  联动控制  机械应急操作  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制  
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制  喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭  采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射  
自动控制  手动控制  机械应急操作  自动控制和手动控制  
自动控制  手动控制  机械应急操作  无线遥控  
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式  防护区内设置12台预制灭火装置  实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为2.2MPa  
自动控制  手动控制  机械应急操作  自动控制和手动控制  
自动控制  手动控制  机械应急操作  无线遥控  
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射  手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心线距地面 1.2m处  组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开  

热门试题

更多