你可能感兴趣的试题
耐火等级不应低于二级 使用防火墙分隔防火分区时,防火墙的耐火极限不应低于3h 房间隔墙可采用岩棉为芯材的金属夹芯板材 可以采用耐火极限0.75h的预应力钢筋混凝土楼板
不应小于6.0m 不应小于7.5m 不应小于13m 不限
3.00h 2.00h 0.75h 0.25h-2.5
某仓库耐火等级为二级,房间隔墙采用难燃性墙体,其耐火极限最低为0.75h 某单层钢材仓库耐火等级为二级,其非承重外墙采用不燃性墙体,耐火极限最低为0.5h 甲类厂房内的防火墙耐火极限最低为4h 甲乙类仓库不应设在地下
Ⅲ类飞机库内飞机停放和维修区的防火分区最大允许建筑面积不应大于5000m² I类、Ⅱ类飞机库的耐火等级不应低于二级 飞机库建筑构件的燃烧性能均应为不燃烧性 飞机停放和维修区屋顶金属承重构件即使采用自动喷水灭火系统保护后,屋顶也仍应采用相应的措施进行防火保护
该仓库的耐火等级最低可为三级 该仓库应使用防火墙分隔防火分区,防火墙的耐火极限不应低于4小时 当该仓库的耐火极限为二级时,可采用采用耐火极限0.1小时轻钢龙骨架吊顶 当该仓库的耐火极限为一级时,仓库内柱的耐火极限最少为3小时。
一级耐火等级的建筑 二级耐火等级的建筑 三级耐火等级的建筑 四级耐火等级的建筑 五级耐火等级的建筑
飞机库周围应设环形消防车道,消防车道的净宽度不应小于6m 飞机停放和维修区内疏散用照明的地面照度不应低于1.0lx 飞机库的每个防火分区至少应有两个直通室外的安全出口,其最远工作地点到安全出口的距离不应大于80m 飞机库的耐火等级分为一级和二级
两座建筑高度相同的二级耐火等级建筑,相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.00h,其防火间距不限 相邻两座建筑,耐火等级均为三级较高建筑高出较低建筑屋面15m及以下部分为防火墙,其防火间距不限 相邻两座一、二级耐火等级多层建筑,较低的一座建筑外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.OOh时,其防火间距不应小于3.5m 相邻两座建筑,较高的建筑高出较低一座的屋面15m及以下外墙开口部位设置了耐火极限为1.50的防火门窗,较低的建筑耐火等级为二级,其防火间距不应小于4m 相邻两座建筑,建筑高度分别为16m和24m,较低一座建筑的外墙为防火墙,屋顶无天窗且耐火极限为1.00h,其防火间距不限
油浸变压器室的耐火等级不应低于二级 单层乙类仓库耐火等级不应低于二级 粮食筒仓采用自动喷水灭火系统保护时,耐火等级可为三级 建筑面积不大于1000m²的单层丙类厂房耐火等级可为三级 甲、乙类厂房内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h
某建筑面积为1500㎡的单层磁带装配厂房,其耐火等级不应低于二级 某耐火等级为二级的多层玻璃原料熔化厂房,当厂房内全部设置自动喷水灭火系统时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h 设置在卷烟厂包装车间内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h 某建筑面积为500㎡的燃气锅炉房每小时总蒸发量为4t,该锅炉房的耐火等级可为三级
建筑面积不大于300m²的单层甲类厂房,当其独立建造时,可采用三级耐火等级 甲类厂房内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h 采用一级耐火等级的甲类单层厂房,其柱的耐火极限可采用2.50h 二级耐火等级的甲类厂房,其房间隔墙应采用耐火极限不低于0.75h的不燃性墙体
不应小于6.0m 不应小于7.5m 不应小于13m 不限
飞机库内飞机停放和维修区的防火分区最大允许建筑面积为10000m² 飞机停放和维修区与单层维修工作间之间应采用耐火极限不低于2-00h的不燃烧墙体分隔 飞机库内防火分区之间应采用防火墙分隔,设置防火墙确有困难时可用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘全部代替 飞机库的耐火等级不应低于二级
某耐火等级为三级的水泥厂房, 防火分区之间采用耐火极限为 3. 00h 的防火卷帘分隔 某储存乙类溶剂油的一级耐火等级仓库, 防火分区之间采用耐火极限为 4. 00h 的防火墙分隔, 防火墙上开口为甲级防火门 某耐火等级为二级的纸箱包装厂房, 防火分区之间采用耐火极限为 4. 00h 的防火卷帘分隔 某二级耐火等级的成品白兰地仓库, 防火分区之间设置耐火极限为 3. 00h 的防火墙
Ⅰ、Ⅱ类飞机库的耐火等级应为一级。Ⅲ类飞机库的耐火等级不应低于二级 两座飞机库,当相邻的较低一面外墙为防火墙,且较低一座飞机库屋顶结构的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于7.5m 消防车道的净宽度不应小于6.0m,消防车道边线距飞机库外墙不宜小于5.0m,消防车道上空4.5m以下范围内不应有障碍物 飞机库内的防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难的局部开口可采用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘
二级耐火等级的赛璐珞厂房划分防火分区时,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙分隔 手机等电子设备储存仓库,耐火等级为二级,应采用不设门、窗、洞口且耐火极限不低于3.00h的防火墙分隔 单层煤油灌装车间,耐火等级为二级,建筑面积为2500m²,确有困难时,可采用符合规范要求的防火卷帘划分防火分区 青花瓷存储仓库,采用防火墙划分防火分区时,可在防火墙上设置为方便通行4m*4m的防火卷帘
办公楼的耐火等级不应低于一级,裙房的耐火等级不应低于二级。 办公楼的耐火等级不应低于二级,裙房的耐火等级不应低于二级。 办公楼的耐火等级不应低于一级,裙房的耐火等级不应低于一级。 办公楼的耐火等级可为二级,裙房的耐火等级可为二级。
某建筑面积为500 ㎡的焦化厂精萘厂房,其耐火等级不应低于二级 某耐火等级为一级的单层沥青加工厂房,当厂房内全部设置自动喷水灭火系统时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h。 某建筑面积为500 ㎡的燃气锅炉房每小时总蒸发量为4t,该锅炉房的耐火等级可为三级 设置在储存纸张仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。