你可能感兴趣的试题
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式 灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置 机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内
气体灭火系统设自动控制.手动控制和机械应急三种启动方式 一个防护区设置有9台预制灭火系统装置 预制灭火系统的充压压力为3.0MPa 各预制灭火装置的动作响应时差为4s
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
气体灭火控制器自动控制系统启动 驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动 选择阀机械应急操作装置控制系统停止 防护区外的手动控制装置手动控制系统启动 防护区外的手动控制装置手动控制系统停止
预制灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区,应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备
在防护区疏散出口外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置 手动与自动控制状态应在防护区内外的显示装置上显示 同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃
机械应急操作装置设在储瓶间内或防护区外便于操作的地方 采用自动控制启动方式时,根据需要设计气体可控延迟喷射时间为25s 选择阀必须在容器阀开启前或同时打开 手动和自动转换装置设置在防护区内便于操作的地方
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统应设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械等设备的联动操作与控制 手动控制装置中心点距地面1.7m 选择阀应在容器阀开启后打开
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射
至少设置 2 套组合分配灭火系统,每个组合分配系统最多保护 5 个防护区 应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 对于平时有人工作的防护区,采用自动控制启动方式时,应有不少于 30s 的可控延迟喷射 对于平时有人工作的防护区,气体灭火控制器在接收到首次报警信号后,应启动设置在该防护区内 的火灾声光警报器、关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门 应由专用的气体灭火控制器控制,气体灭火控制器可直接连接火灾探测器
气体灭火系统可以扑灭所有的气体火灾 部分气体灭火系统,可以扑灭部分固体深位火灾 七氟丙烷可以扑灭棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾 气体灭火系统可以扑灭能自行分解的液体火灾
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 系统在接到首个探测器的信号之后关闭防护区的送排风机及防火阀 系统在接到首个探测器的信号之后启动气体灭火装置,并发出声光报警信号
储气瓶型干粉灭火系统是干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中 储压型干粉灭火系统由干粉灭火设备部分和自动报警、控制部分组成 预制灭火装置是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置 干粉炮灭火系统属于无管网灭火系统
设有灭火剂备用量的系统,必需进行模拟切换操作试验且合格 柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采纳自动启动方式且合格 运用__氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必需在容器阀动作之后或同时打开 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格
气体灭火控制器自动控制系统启动 驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动 选择阀机械应急操作装置控制系统停止 防护区外的手动控制装置手动控制系统启动 防护区外的手动控制装置手动控制系统停止
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动关闭通风空调防火阀等 预制灭火系统应仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 平时有人工作的防护区可以延迟20s喷射
设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格 柜式气体灭火装置进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格 使用__氮气启动选择阀的二氧化碳灭火系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开 气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主、备电源切换试验并合格
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 系统在接到首个探测器的信号之后关闭防护区的送排风机及防火阀 系统在接到首个探测器的信号之后启动气体灭火装置,并发出声光报警信号