气体灭火系统防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h,防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1000Pa  2个或2个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过6个  喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭  防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处应设置应急照明装置与疏散指示标志  
喷放灭火剂前,防护区内所有开口自行关闭  防护区内的疏散通道及出口,设有应急照明与疏散指示标志  防护区围护结构及门窗的耐火极限为0.50h,防护区围护结构承受内压的允许压强为 1000Pa  一个组合分配系统所保护的防护区为 10 个  
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h  防护区的最低环境温度不应低于15℃  防护区应设置泄压口  防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa  
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于 1200Pa  2 个或 2 个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区应不超过 3 个  防护区应设置泄压口。泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的 2/3 以上  喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应手动关闭  防护区应有保证人员在 30s 内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处,应设置应急照明装置与疏散指示标志  
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h  防护区的最低环境温度不应低于-15°C  防护区应设置泄压口  防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa  
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h,防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于l000Pa  2个或2个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过6个  喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭  防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处应设置应急照明装置与疏散指示标志  