防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h,防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1000Pa 2个或2个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过6个 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处应设置应急照明装置与疏散指示标志
800Pa 1000Pa 1200Pa 1500Pa
喷放灭火剂前,防护区内所有开口自行关闭 防护区内的疏散通道及出口,设有应急照明与疏散指示标志 防护区围护结构及门窗的耐火极限为0.50h,防护区围护结构承受内压的允许压强为 1000Pa 一个组合分配系统所保护的防护区为 10 个
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h 防护区的最低环境温度不应低于15℃ 防护区应设置泄压口 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于 1200Pa 2 个或 2 个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区应不超过 3 个 防护区应设置泄压口。泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的 2/3 以上 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应手动关闭 防护区应有保证人员在 30s 内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处,应设置应急照明装置与疏散指示标志
800Pa 1000Pa 1200Pa 1500Pa
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h 防护区的最低环境温度不应低于-15°C 防护区应设置泄压口 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h,防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于l000Pa 2个或2个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过6个 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,疏散通道及出口处应设置应急照明装置与疏散指示标志