预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。 自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式 灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置 机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
组合分配系统启动时, 选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、 通风机械、 开口 封闭装置的联动操作与控制 气体灭火系统分为预制和全淹没灭火系统
自动控制 机械应急控制 手动控制 多线控制 电控制
预制灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区,应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地 面 1.2m 处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射
自动控制 手动控制 机械应急操作 自动控制和手动控制
自动控制 手动控制 机械应急操作 半自动控制 远程遥控
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式 防护区内设置12台预制灭火装置 实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为2.2MPa
自动控制 手动控制 机械应急操作 自动控制和手动控制
系统仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置10台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为4.2MPa
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心线距地面 1.2m处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开