每个保护区的管网最不利点处应设模拟末端试水装置,并应便于排水 试水阀的公称直径应与灭火装置前的供水支管相同 模拟末端试水装置应设置明显的标识,试水阀距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施 试水接头的流量系数(K值)应大于灭火装置 探测部件应与系统所采用的型号规格一致
试验压力采用1·1MPa 在试验压力下,保压时间不少于3min 末端试水装置手动(电动)操作方式灵活 信号开启装置能够在末端试水装置开启前输出信号 试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏
出水压力不应低于0.05MPa 水流指示器、压力开关、报警阀应动作 开启末端试水装置5分钟内,自动启动消防泵 开启末端试水装置10分钟内,自动启动消防泵
开启末端试水装置 开启报警阀泄水阀 开启专用测试管路 开启警铃试验阀 手动开启报警阀
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀 末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成 末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道
水流指示器 水力警铃 闭式喷头 压力开关 湿式报警阀
水流指示器 水力警铃 闭式喷头 压力开关 湿式报警阀
①②④⑥⑤③ ⑥④②⑤③① ②③⑤①④⑥ ⑥①⑤②④③
检验自动喷水灭火系统的可靠性 测试水流指示器的动作是否正常 测试配水管道是否畅通 检测干式系统和预作用系统的充水时间 检测系统最不利点处的工作压力
0.05MPa 0.10Mpa 0.15Mpa 0.01MPa
每个防火分区的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置 每个楼层应设直径为32mm的试水阀 每个末端试水装置和试水阀应采用不被他用的措施 末端试水装置应设置流量表 末端试水装置的出水应直接排入排水管道
末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成 末端试水装置可以测试干式系统和湿式系统的充水时间 每个楼层最不利点喷头处应设置末端试水装置 末端试水装置距地面的高度宜为1.5m 末端试水装置出水口的流量系数K应与同楼层或同防火分区选用的最大流量系数洒水喷头相同
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀 末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成 末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排人排水管道
开启末端试水装置,湿式报警阀组出水压力不低于0.05MPa 开启末端试水装置2min内,湿式自动喷水灭火系统的消防水泵自动启动 开启末端试水装置2min后,干式报警阀组的出水压力不得低于0.05MPa 开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾1min后,干式报警阀组出水压力不低于0.05MPa
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。 开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。