当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

末端试水装置的设置要求有(  )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查配水支管、配水管、配水干管的支架、吊架、防晃支架设置情况  检查系统末端试水装置、试水阀、排气阀等设置位置、组件及其设置隋况  查验管道材质、管径、接头、连接方式及其防腐、防冻措施  检查系统中末端试水装置、试水阀、排气阀设置位置、组件等符合消防设计文件要求  检查系统中不同部位安装的报警阀组、闸阀、水流指示器等组件设置位置、安装情况  
末端试水装置的出水采用软管连接排入排水管道  末端试水装置设置在第十一层  末端试水装置选用出水口流量系数为80的试水接头  末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成  
每个保护区的管网最不利点处应设模拟末端试水装置,并应便于排水  试水阀的公称直径应与灭火装置前的供水支管相同  模拟末端试水装置应设置明显的标识,试水阀距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施  试水接头的流量系数(K值)应大于灭火装置  探测部件应与系统所采用的型号规格一致  
每个报警阀组控制的最不利点喷头应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设置直径为65mm的试水阀  末端试水装置应具有足够排水能力的排水设施,直接排入排水管道  排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,并设置便于操作的部位,距地面高度宜为1.3~1.5m  
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置  末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道  末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75  
末端试水装置设置在系统最不利点  其管径为 DN25  打开末端试水装置,其压力表读数应不小于0.1MPa  应设置排水管道,且不能将水排回消防水池  
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀  末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道  
每层最不利点喷头处均应设置末端试水设置  末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成  末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75mm  
检查末端试水装置的阀门、试水接头、压力表和排水管,应设置齐全  关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值  应在水泵自动启动2min后,读取并记录压力表数值并观察其变化情况  关闭末端试水装置后应对系统复位并恢复到工作状态  
末端试水装置连接管的管径不应小于25mm.  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头  每个防火分区或楼层均要设置末端试水装置  
末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置可以测试干式系统和湿式系统的充水时间  每个楼层最不利点喷头处应设置末端试水装置  末端试水装置距地面的高度宜为1.5m  末端试水装置出水口的流量系数K应与同楼层或同防火分区选用的最大流量系数洒水喷头相同  
末端试水装置应设置在每个报警阀组控制的最不利点喷头处  末端试水装置应设置在便于操作的位置,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置的试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头  末端试水装置的出水,可采取管道方式排入排水管道  
末端试水装置应由试水阀.压力表以及试水接头组成  试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.2m并应釆取不被他用的措施  
每个防火分区的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置  每个楼层应设直径为32mm的试水阀  每个末端试水装置和试水阀应采用不被他用的措施  末端试水装置应设置流量表  末端试水装置的出水应直接排入排水管道  
在商场5层自动喷淋系统管道末端安装了一个末端试水装置  末端试水装置采用孔口出流方式,管径DN75mm  末端试水装置和试水阀有标识,距地面的高度为1.5m  末端试水装置喷头的流量系数不低于本楼层或防火分区最小喷头的流量  
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.2m  
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置  末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头管道  末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75  
每层最不利点喷头处均应设施末端试水设置  末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定  末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成  末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道  末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75  

热门试题

更多