开启末端试水装置的试水阀,系统出水压力不应低于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm 的试水阀。  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头  末端试水装置的出水,可直接排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于 75mm。  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.5m,并应采取不被他用的措施  
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施  
加速器  报警阀  消火栓泵  压力开关  
出水压力不应低于0.05MPa  水流指示器、压力开关、报警阀应动作  开启末端试水装置5分钟内,自动启动消防泵  开启末端试水装置10分钟内,自动启动消防泵  
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀  末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道  
最不利点洒水喷头处应设末端试水装置  防火分区、楼层均应设直径为25mm 的试水阀  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数 ,应等同于同楼层或防火分区内的最大流量系数洒水喷头  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为 1.2m,并应采取不被他用的技术措施  
末端试水装置连接管的管径不应小于25mm.  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头  每个防火分区或楼层均要设置末端试水装置  
报警阀  水流指示器  压力开关  消火栓泵  
加速器  报警阀  消火栓泵  压力开关  
开启末端试水装置,出水压力不低于0.05MPa,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。  报警阀动作后,测量水力警铃声强,不得低于75dB.  开启末端试水装置5min内,消防水泵自动启动。  消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号  
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.2m  
每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层应设置直径为32mm的试水阀  末端试水装置和试水阀应设在便于操作的部位,且应有足够排水能力的排水设施  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成  末端试水装置出水口的流量系数K,应与系统同楼层或同防火分区选用的喷头相等  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排人排水管道
  
开启末端试水装置,湿式报警阀组出水压力不低于0.05MPa  开启末端试水装置2min内,湿式自动喷水灭火系统的消防水泵自动启动  开启末端试水装置2min后,干式报警阀组的出水压力不得低于0.05MPa  开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾1min后,干式报警阀组出水压力不低于0.05MPa  
报警阀  水流指示器  压力开关  消火栓泵  
开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内手动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.04MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力表、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  开启末端试水装置阀门,出水压力不应低于0.05MPa(兆帕),水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃,信号蝶阀应动作。开启末端试水装置后5分钟内自动启动消防水泵。  