你可能感兴趣的试题
报警区域内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火分区内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 报警区域内专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板
根据独立的房间划分 一个探测区域的面积不宜超过500m2 防烟楼梯间前室应单独划分 一个防火分区应划分为一个探测区域
探测区域按楼层划分 探测区域按独立套间划分 红外光束线型感烟火灾探测口的探测长度不宜超过100m 缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m
报警区域不能跨越防火分区和楼层 电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应超过相连的 3 个封闭长度 区间,且不宜超过 150m 红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过 100m 防烟楼梯间前室和楼梯间应化为同一探测区域
由报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 由防火分区内专门用于联动防火卷帘的一只感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 由防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面 由报警区域内专门用于联动防火卷帘的一只感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处,另一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面
报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分 报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,也可以将两层数个防火分区划分为一个报警区域 探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500m2,从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划分为一个探测区域 敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域
探测区域应按防火分区划分 一个探测区域的面积不宜超过 800 ㎡ 从主要出入口能看清其内部,且面积不超过 1000 ㎡的房间,可划为一个探测区域 红外光束感烟火灾探测器和缆式线间感温火灾探测器的探测区域的长度,宜为 50~200m
探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过 500 ㎡;从主要入 口能看清其内部,且面积不超过 1000 ㎡的房间,也可划分为一个探测区域 报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,也可以将两层数个防火分区划为 一个报警区域 敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域 报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分
敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯 电气管道井、通信管道井、电缆隧道 建筑物闷顶、夹层 楼梯间