按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置 低气压预报警装置安装在配水干管一侧 需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装 雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式
开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾后2min,岀水压力为0.05MPa 报警阀动作后,在距离水力警铃3m处测量,水力警铃声强为80dB 开启末端试水装置后,第8min消防水泵自动启动 消防控制设备能准确接收并显示水流指示器、压力开关的反馈信号
湿式报警阀组 干式报警阀组 预作用报警阀组 重复启闭预作用报警阀组
湿式报警阀组 干式报警阀组 预作用报警阀组 重复启闭预作用报警阀组
报警管路控制阀 报警阀泄水阀 末端试水装置 警铃试验阀
查看并读取其传动管压力表数值,核对传动管压力设定值 分别对现场控制设备和消防控制室的控制设备进行检查,查看雨淋报警阀组的控制方式 试验前使报警阀系统侧的控制阀处于正常开启状态,对传动管进行泄压操作,查看系统工作情况 并联设置多台雨淋报警阀时,在不同防护区域分别进行测试
安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水 报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式,开启控制装置安装在安全可靠的位置 加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 系统放水阀、电磁阀、手动快开阀、水力警铃、补水漏斗等部位设置排水设施,排水设施能够将系统出水排入排水管道 需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装
0.03MPa 0.05MPa 0.1MPa 0.15MPa
开启末端试水装置,湿式报警阀组出水压力不低于0.05MPa 开启末端试水装置2min内,湿式自动喷水灭火系统的消防水泵自动启动 开启末端试水装置2min后,干式报警阀组的出水压力不得低于0.05MPa 开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾1min后,干式报警阀组出水压力不低于0.05MPa
湿式报警阀组 干式报警阀组 水幕报警阀组 雨淋报警阀组 预作用报警装置
对干式消火栓系统报警阀组进行测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa 干式消火栓系统允许的最大充水时间为3min 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门 进行系统模拟灭火功能试验时,干式消火栓报警阀应动作,水力警铃应鸣响,压力开关应动作
报警阀前后的管道能够快速充满水 压力波动时,水力警铃不发生误报警 安装在不发生冰冻的场所 安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧 低气压预报警装置安装在配水干管一侧
0.03MPa 0.05MPa 0.1MPa 0.15MPa