你可能感兴趣的试题
点型探测器确需倾斜安装时,倾斜角度不应大于45° —个房间室内净高4m,该房间被高大书架分隔出一个小区域,书架距屋顶的距离为0.15m,此分隔出的小区域至少安装一只点型探测器 点型探测器宜接近回风口安装 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器,安装高度10m,梁高180mm,此时在确定一只探测器的保护面积时应考虑梁的影响
一只感烟探测器 一只手动报警按钮 一只感温探测器 同一分区的两只独立火灾探测器 同一分区的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮
型火灾探测器在探测区域内每区域至少应设置一只,保护面积与半径应符合要求。 点型火灾探测器的确认灯应面向便于人员核查的主要入口方向。 当梁突出顶棚的高度超过0.6m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。 火灾探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E 同一防烟分区内的一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器 当梁突出顶棚的高度超过500mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器 在宽度大于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置 不能有效探测火灾的场所可不设火灾探测器 锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器
能探测的最大面积 能有效探测的面积 保护半径内的面积 以上都不对
同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
由同一探测区域内两只独立及以上的感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号 由同一探测区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号 由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号
同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 E 同一防烟分区内的一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器 同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器 同一报警区域内一只感温火灾探测器和一只感烟探测器 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮
火灾自动报警系统中的保护面积是( )只火灾探测器能有效探测的面积。 1 2 4 10
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 探测器周围1.0m内不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m 探测器至送风顶棚孔口的水平距离不应小于1.5m 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的 5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器
同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
能探测的最大距离 能有效探测的单向最大水平距离 能探测的最大垂直距离 以上都不对
探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m 探测器周围1.0m内不应有遮挡物 探测器至空调送风口的水平距离不应小于0.5m 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器
同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号