湿式报警阀的延迟器和补偿器都具有防止误报的功能 干式报警阀在准工作状态下,报警阀处于关闭位置,橡胶面的阀瓣紧紧的闭合于两个同心的气水密封的阀座上,内侧为气密封圈,外侧为水密封圈 预作用报警阀组只能采用电动方式开启 雨淋阀是水流控制阀,可以通过电动、液动、气动及机械方式开启电磁阀或平衡阀来打开雨淋阀 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数
复位装置存在问题 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 报警管路控制阀关闭 报警管路测试控制阀渗漏 消防用水水质存在问题
阀瓣密闭垫老化或者损坏 报警阀组排水阀门未完全关闭 湿式报警阀组前的进水控制阀未完全关闭 阀瓣组件与阀座之间有杂物
试验管路控制阀可能处于常开状态 复位装置存在问题 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
复位装置存在问题 预作用装置前的供水控制阀未打开 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 误将试验管路控制阀常开 消防用水水质存在问题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
联动控制器处于自动状态下, 水泵控制柜处于自动状态下, 湿式报警阀压力开关可以启动水泵 联动控制器处于自动状态下, 水泵控制柜处于手动状态下, 湿式报警阀压力开关可以启动水泵 联动控制器处于手动状态下, 水泵控制柜处于自动状态下, 湿式报警阀压力开关可以启动水泵 联动控制器处于手动状态下, 水泵控制柜处于手动状态下, 湿式报警阀压力开关可以启动水泵 联动控制器处于手动状态下, 水泵控制柜处于手动状态下, 湿式报警阀压力开关不可以启动水泵
复位装置存在问题 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态 报警管路控制阀关闭 报警管路测试控制阀渗漏 消防用水水质存在问题
排水阀门未完全关闭 阀瓣密封垫老化或者损坏 系统侧管道接口渗漏 报警管路测试控制阀渗漏 阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态
水流指示器,应 湿式报警阀压力开关,应 水流指示器,不应 湿式报警阀压力开关,不应
湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 其他系统接入湿式系统时,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数可不计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 置报警阀组的部位应设有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
检查报警阀组组件是否齐全,表面有无裂纹、损伤等现象 检查报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况 检查报警阀组的标志牌是否完好、清晰 检查报警阀组保护面积、与障碍物间距等是否发生变化 检查报警阀组是否处于伺应状态,观察其组件有无漏水等情况
系统控制阀以及报警管路控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮 测试管路放水阀应锁定于开启状态 报警阀组应处于伺应状态 消防控制设备应准确接收压力开关动作的反馈信号
湿式报警阀组 预作用报警阀组 雨淋报警阀组 干式报警阀组
湿式系统在准工作状态下,报警阀前后的管道都充满水 干式系统在准工作状态下,报警阀后的管路中充有有压气体 预作用系统在准工作状态下,报警阀后的管路既可以充有压气体,也可以不充有压气体 预作用装置由雨淋阀与干式报警阀组成
每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m 水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀 对于湿式系统、预作用系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只 控制阀应保持在常闭位置,保证系统时刻处于警戒状态 水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm