灭火剂喷洒后, 控制器收到压力开关反馈信号, 将防护区所有疏 散出口门外的“灭火勿入” 灯点亮。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

发出与火警不同的报警声响  当收到保护现场气体灭火设备请求启动信号时,点亮“喷洒请求”指示灯,确认可以喷洒时,点亮“喷洒允许”指示灯,当现场气体灭火设备喷洒启动时, 点亮为“气体喷洒”指示灯患  液晶屏显示气体启动设备喷洒序号、喷洒时间、地址编码、设备类型。  当接收动作信号反馈后,反馈灯亮,液晶屏显示气体动作设备名称和部位,并发出反馈声信号。  
气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内和防护区外的火灾声光警报器  气体灭火控制器在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号  平时有人值班的防护区,启动气体灭火装置、气体灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间  组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置  
发出与火警声相同的报警声响音调  当收到保护现场气体灭火设备请求启动信号时,点亮“喷洒请求”指示灯,确认可以喷洒时,点亮“喷洒允许”指示灯,当现场气体灭火设备启动时,点亮“气体喷洒”指示灯  显示器显示气体启动设备喷洒序号、喷洒时间、地址编码、设备类型  当接收动作信号反馈后,反馈灯亮,显示器显示气体动作设备名称和部位,并发出反馈声信号  
灭火剂流通管路单向阀裝于启动管路上,用来控制气体流动方向,启动特定的阀门  同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过10mm  信号反馈装置可以将灭火剂的压力或流量信号转换为电信号,并反馈到控制中心  输送启动气体的管道宜采用不锈钢管  
发出与火警声相同的报警声响音调  当收到保护现场气体灭火设备请求启动信号时,点亮“喷洒请求”指示灯,确认可以喷洒时,点亮“喷洒允许”指示灯,当现场气体灭火设备启动时,点亮“气体喷洒”指示灯  显示器显示气体启动设备喷酒序号、喷洒时间、地址编码、设备类型  当接收动作信号反馈后,反馈灯亮,显示器显示气体动作设备名称和部位,并发出反馈声信号  
当防护区发生火灾时,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、感温、感光等探测器探测到火灾信号  探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器直接启动联动装置,  经过一段时间延时,发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,  各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,  同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。  
温度上升达到规定值,探测器发出火灾信号到控制器,启动机构直接将启动瓶打开  当启动机构接收到控制器的启动信号后将启动瓶打开,启动瓶内的氮气通过管道将__驱动气体瓶组的瓶头阀打开  瓶中的__驱动气体进入集气管,经过__阀进入减压阀,减压至规定压力后,通过进气阀进入干粉储罐内  搅动罐中干粉灭火剂,使罐中干粉灭火剂疏松形成便于流动的气粉混合物,当干粉罐内的压力升到规定压力数值时,定压动作机构开始动作,打开干粉罐出口球阀  只有当两种不同类型或两组同一类型的火灾探测器均检测出保护场所存在火灾时,才能发出启动灭火系统的指令。  
人工模拟火警,1 个火警信号输出后,控制器发出火警声光信号并启动灭火装置  人工模拟火警, 2 个火警信号输出后,控制器发出火警声光信号并联动关闭通风空调、 防火阀  按下手动启动按钮,控制器发出火警声光信号并联动关闭通风空调、防火阀  手动启动压力信号反馈装置,相关防护区门外的气体喷放指示灯工作  
发出与火警不同的报警声响  当收到保护现场气体灭火设备请求启动信号时,点亮“喷洒请求”指示灯,确认可以喷洒时,点亮“喷洒允许”指示灯,当现场气体灭火设备喷洒启动时,点亮为“气体喷洒”指示灯  液晶屏显示气体启动设备喷洒序号、喷洒时间、地址编码、设备类型。  当接收动作信号反馈后,反馈灯亮,液晶屏显示气体动作设备名称和部位,并发出反馈声信号。  
启动气体储瓶上设有压力表和检漏装置, 驱动气体储瓶上无需设有压力计和检漏装置  选择阀用于组合分配系统中,安装在灭火剂释放管道上,由它控制释放到相应的保护区  组合分配系统中选择阀平时关闭,启动方式有气动式和电动式  信号反馈装置设置在选择阀的入口部位,对于单元独立系统则设置在集流管或释放管网上  当灭火剂释放时,压力开关动作,送出灭火剂释放信号给控制中心  
应由同一防火分区内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,  灭火控制器接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内、外的火灾声光警报器,但不启动灭火装置释放灭火剂。  当已经启动灭火装置释放灭火剂时,如发现为误报火警,立即按下紧急停止按钮,系统不会停止实施灭火操作  平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后可直接启动气体灭火装置。  
输入启动模拟反馈信号,控制器应在8s内接收并显示  使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,手动插入操作应优先  检查控制器的延时功能,设定的延时时间应符合设计要求  按设计的联动逻辑关系,使消防联动控制器发出相应的联动控制信号,检查气体(泡沫)灭火控制器的控制输出是否满足设计的逻辑功能要求  检查气体(泡沫)灭火控制器向消防联动控制器输出的启动控制信号、延时信号、启动喷洒控制信号、气体喷洒信号、故障信号、选择阀和瓶头阀动作信息  
探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器  打开灭火剂瓶组的容器阀后,打开通向发生火灾的防护区的选择阀  通过压力开关监测系统是否正常工作  若系统存在故障,值班人员应在接到事故报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀  
发出与火警相同的报警声响  当收到保护现场气体灭火设备请求启动信号时,点亮“喷洒请求”指示灯,确认可以喷洒时,点亮“喷洒允许”指示灯,当现场气体灭火设备喷洒启动时, 点亮为“气体喷洒”指示灯火  液晶屏显示气体启动设备喷洒序号、喷洒时间、地址编码、设备类型。  当接收动作信号反馈后,反馈灯亮,液晶屏显示气体动作设备名称和部位,并发出反馈声信号。  
该系统应有不小于 30s 的延迟  该系统设置自动和手动两种启动方式  气体灭火控制器在接收到第一个探测器火灾报警信号之后,启动防护区内部的声警报器  气体灭火控制器在接收到第二个探测器火灾报警信号之后,发出指令关闭防护区开口封闭装置、通风机 械和防火阀等设备  防护区的入口处应设火灾声光警报器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。  